樓主  發表于: 2009-09-19 10:41
我想用三菱的PLC、一個WEINVIEW的觸摸屏構建一個對5個區間的溫度進行監控的系統。

要求如下:在觸摸屏上面可以看到每個溫區的溫度 (即每個溫區的溫度值在屏上顯示出來);另外,在屏上設置一個溫度值(如40度),當某個溫區的溫度值到了此設定的溫度,此溫區的排風系統開始運作對該溫區進行冷卻。(采用K型熱電偶溫度傳感器)

  請問,應該選擇三菱哪個型號的PLC?不用溫控表可以嗎?如果用溫控表,需要用5個啊,這5個溫控表與PLC采取什么樣的通訊方式好?PLC應該配置什么型號的通訊模塊?
  望哪位前輩指點一下。謝謝!!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-19 13:43重新編輯 ]
nhw120
辦法總比困難多
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 215 點
下載積分: 512 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2008-06-05
最后登錄: 2014-01-14
查看nhw120的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-21 09:08
FX2N   在加溫度模塊 完全可以實現你的要求    你可以設定溫度上下限  也可以顯示實際溫度   例程序特殊模塊手冊上有參考
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 波多野衣结在线精品二区 | 国产成年女一区二区三区 | 久久久久久久久久久福利观看 | 国产成人亚洲精品2020 | 久久精品9| 男女激情高清全身无遮挡 | 国产欧美日韩不卡 | 久久精品导航 | 欧美jizzhd极品欧美 | 免费a在线观看播放 | 国产三级精品美女三级 | 久久99精品久久只有精品 | 国产成人亚洲毛片 | 大美女久久久久久j久久 | 国产精品久久久久这里只有精品 | 国产剧情麻豆女教师在线观看 | 成人国产精品免费视频 | 国产精品国产亚洲精品看不卡 | 国产欧美大片 | 久久国产精品1区2区3区网页 | 久久久久777777人人人视频 | 久久国产精品永久免费网站 | 国产资源免费观看 | 毛片久久久 | 黄色片在线播放 | 国产99色 | 久久综合久 | 二级黄的全免费视频 | 国产一区免费观看 | 久久综合九色综合77 | 免费一级毛片免费播放 | 久久国产精品-久久精品 | 免费黄色在线网站 | 精品国产污污免费网站 | 国产小视频在线免费观看 | 国产欧美一区二区三区免费看 | 久久精品国产欧美日韩99热 | 成人k8经典网站 | 精品一区 二区三区免费毛片 | 精品免费久久久久国产一区 | 精品视频在线观看一区二区 |