在工程設計中,遇到這樣一個問題,現場安裝有200個給負載供電的插座(供應220VAC電源),負載是電視機的電路板,此電路板帶有一個插頭,插頭插到插座上后,此電路板開始通電工作,進行壽命老化測試。老化時間到(完成)的電路板被拿走,重新把新的電路板插頭插到插座上。我的問題是,怎樣檢測電路板的插頭已經插到供電的插座上了呢?以便PLC程序記憶各塊電路板持續壽命老化測試的老化時間。(PLC在工程中還要控制其他執行機構的)
    請問各位大蝦,這應該如何實現?謝謝!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-22 13:16重新編輯 ]
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 574(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-01-06
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-22 14:17
你可以用電流繼電器檢測電流啊!這樣是最簡單最方便的了。
我這一次是用的智能電參數儀表,可以測量電流,電壓,功率等參數。是測試博世的串激電機的,帶485通訊,1000塊一個,精度是毫安級別,便宜的有500塊的,
HZH108475997@TOM.COM
[ 此帖被hzhcdy在2009-09-23 08:19重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 久久国产精品偷| 精品国产午夜久久久久九九| 国内精品福利视频| 国产在线不卡| 女性一级全黄生活片免费看| 成年免费看片在线观看| 黄色一级毛片看一级毛片| 免费国产成高清人在线视频 | 国产日韩欧美综合在线| 国产成人精品免费视频大全软件 | 黄色三级理沦片| 观看毛片| 成年女人天堂香蕉网视频| 乱淫视频| 国产高清区| 狠狠干狠狠搞| 国产91在线视频| 国产精品福利午夜h视频| 九九热播视频| 国产精品久久久久久久久免费| 国产日韩欧美亚洲青青草原| 国产精品免费观看网站| 狠狠色噜噜狠狠狠狠狠色综合久久 | 国产精品情侣| 国产干b| 国产一区影视| 国产精品人成人免费国产| 久久亚洲精品中文字幕三区| 黄色a级免费网站| 国产高清在线免费| 国产亚洲精品xxx| 激情亚洲的在线观看| 久久7| 国产欧美亚洲精品第3页在线| 第四色婷婷基地| 国产精品一在线观看| 国产精品v欧美精品v日韩精品| 国产成人高清在线观看播放| 国产不卡在线看| 久久精品国产74国产| 免费毛片网|