情怳如下:機上一觸摸屏,一臺達EXPLC ,一天正變頻器。觸摸屏--PLC--天正變頻器用485通信。觸摸屏上顯示頻率和轉速等。變頻器用外接電位器調速。再近發生機器不能運行,變頻器啟動信號正常,查看了參數,發現其中P027最高模擬量已變為0.30HZ,變頻器默認為50HZ.,是不是廠家再PLC上做了手腳,有哪位朋友能幫我看看程序?可以的話我發上程序。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-09 19:34
按你的說明:變頻器其實只要滿足二個條件,第一個啟動信號你已經確認了,那剩下的只有模擬量輸入的值了,你說用電位器控制頻率,只要檢查是否供電壓正常,電位器性能是否正常,當然還是需要檢查接線問題的.與程序無關.以上是排除了變頻沒有故障為前提.
用排除法:把變頻器單獨聯接,如果確認正常,那可能是程序的問題,但是你設置頻率是用電位器控制的呀.還有你看看程序是否有頻率控制的內容不就明白了嗎.
[ 此帖被wwcwwc在2009-10-09 19:45重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 黄色片网站大全| 国产三级精品三级在专区中文| 久久艹久久| 黄色在线观看www| 国产成人综合怡春院精品| 久久国产自偷自免费一区100| 久久久久无码国产精品一区| 国产成人高清精品免费5388密| 国产成人免费网站在线观看| 国产100页| 精品国产成a人在线观看| 国产午夜亚洲精品| 国产精品久久久久久久久久一区| 国内视频精品| 久久精品乱子伦观看| 精品精品欲天堂导航| 九九99久久精品影视| 看国产一级毛片| 九九99久久| 久久爰www免费人成| 国产一区二区三区在线观看视频| 成人泄欲片| 美女视频黄色的| 国语自产精品视频在线区| 国产毛片精品| 免费看黄片毛片| 美女三级在线| 国产免费一区二区| 国产高清精品在线| 免费va在线观看| 国内精品福利视频| 国产成人激情| 国产性色| 久久国产欧美日韩精品免费| 国产伦理片在线观看| 精品视频在线观看一区二区三区| 激情777| 国产福利不卡视频在免费| 国产精品久久久久免费a∨| 精品欧美日韩一区二区| 久久国产乱子伦精品免|