思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

250557508
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看250557508的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-05 14:59
    size=7]我們公司是做人造石材的,有一個大的循環水池,上面做了一個軌道車,裝有7.5KW泥漿泵一臺,是用來清淤用的,接地保護接在小車的軌道上面,最近一段時間工人們在清淤的時候,發現只要是抓住軌道或者小車的同時去接觸水池中的水,就會有觸電的感覺,并且越向下感覺越強烈,但是不接觸軌道的時候就不會有這種情況,開始時以為電機漏電,但是關了電機還是有,因為水池的水是循環的,所以全廠是用水的設備都通向水池,那么出現這種情況是怎么回事呢?是不是接地電阻大了(沒有實測過)?請高手為我解答,謝謝。[/size
[ 此帖被250557508在2009-10-11 20:13重新編輯 ]
gzz6868
學習 學習 再學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 356 點
下載積分: 2416 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-09-26
最后登錄: 2024-05-27
查看gzz6868的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-05 21:55
變電所電力變壓器中性點是接地的,會不會是你們的有些設備做了接零又做了接地,同時又有220V的電器,如果零線有問題的話,就會出現你說的情況,查一查零線(一直查到變壓器處),另外接零和接地不能同時做,軌道再單獨做一個接地樁................
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(250557508) 熱心助人,加分表揚
    gzz6868
    學習 學習 再學習
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 139 個
    工控威望: 356 點
    下載積分: 2416 分
    在線時間: 68(小時)
    注冊時間: 2007-09-26
    最后登錄: 2024-05-27
    查看gzz6868的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-10-05 21:58
    不要一部分使用保護接地,一部分使用保護接零

    主站蜘蛛池模板: 经典三级四虎在线观看| 国产免费美女| 免费高清在线影片一区| 国产精品99在线观看| 久久精品国产亚洲aa| 九九99国产精品视频| 国产精品不卡在线| 国产在线观看福利一区二区| 国产日韩欧美自拍| 免费国内精品久久久久影院| 国产一级真人毛爱做毛片| 福利在线免费观看| 美日韩免费视频| 国内精品久久久久鸭| 国产第一页在线观看| 免费v片在线观看视频网站| 国产日产欧产精品精品图片| 成人综合久久综合| 久久精品国产精品青草| 精品视频999| 免费看日b视频| 免费无毒片在线观看| 国产一级影片| 免费一级在线观看| 久久精品一区二区| 免费视频xxx| 国产精品高清在线观看| 久久综合九色综合91| 久久成人精品| 黄色大片在线免费看| 国产成人综合久久综合| 免费一区在线观看| 国产一级理论片| 麻豆久久久久久久| 女人高潮特级毛片| 国产人妖在线观看一区二区| 国产成人精品日本欧美动漫| 国产福利一区二区| 俄罗斯久久| 成人国产精品一区二区网站 | 大香香蕉|