級別: 略有小成
|
樓主這個圖不可能實現的,按你的電路分析,每次工作都是KA1,也就是1號水泵工作,如果要實現你的想法,可以這樣考慮,1號水泵工作后,給一個記憶信號到一個繼電器KA3,作為下一次水位來到給KA2的回路提供條件(2號水泵工作條件),同樣,2號水泵工作后,又給一個記憶信號到一個繼電器KA4,作為又一次水位來到給KA1的回路提供條件,這樣就可以實現樓主的想法。哈哈、、、、、、自己畫圖去吧 |
|
---|---|---|
|
wjz7211
級別: 略有小成
|
沒問題了,不過把KT直接代替KA2電路更簡潔。 |
---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
|
可以實現,沒問題的 |
|
---|---|---|
|
250557508
級別: *
|
可以的,我們廠有這樣的實例,不過我們用來控制機器升降的,多了行程開關和升降選擇的按鈕,其他的都一樣,不過故障來的時候不太好處理~~~,因為線多了! |
---|---|
|
zhao9615975
級別: 略有小成
|
搶電的可能沒有。!仔細分析下就知道了,常閉和常開一起動作,一個自鎖了,還一個先是斷開接觸器,然后接觸器的觸頭才斷開,那個接觸器還才斷開。懶的看那個是那個了。 仔細分析就很容易出來!。! 那個什么互鎖的。!大可不必。。≈砸ユi,是為了防止兩個同時動作會發生事故。。。 樓主這個輪流作業 是沒有問題的 |
---|---|
|
yanzhi2008
級別: 略有小成
|
不可以,接觸器是機械原件,通電是常閉先斷開后,經過一個很短的時間,常開才閉合的,也就是通電必須保證其常開閉合自鎖后,才能維持。 |
---|---|
|