樓主  發表于: 2009-10-15 10:50
我單位有一套設備,用一臺軟啟動器分別啟動兩臺電動機,分為手動方式啟動和自動方式啟動,電機功率是22KW,自動的時候軟啟動動器先啟動一臺電動機,時間是20S,時間到了以后軟啟動器的常開觸點閉合,PLC檢測到軟啟的信號以后就斷開啟動接觸器再閉合旁路接觸器,延時5S,再啟動另一臺電動機,時間到了以后斷開啟動接觸器,再閉合旁路接觸器,
手動方式的時候,隨便先啟動哪一臺電機都能自動切換到旁路接觸器,
現在的情況是,自動的時候能啟動,但一切換旁路的時候軟啟動器就顯示F4,旁路接觸器不能閉合,啟動接觸器也斷開了。
查了一下手冊,F4的情況:1.電源電壓過低。2.啟動時間太短。
電源電壓過低的情況可以排除。
啟動時間過短就說不通了,手動的時候就能切換,為何自動就不能切換?郁悶!
現在自動的時候就只能拿根線,聽電機聲音啟動完成了就把軟啟的常開點短接一下,給PLC一個啟動完成的信號,接觸器就能切換。也能順利的啟動下一臺電機。
我想不通的是為什么手動的時候軟啟有啟動完成的信號輸出,自動的時候怎么就沒有啟動完成的信號輸出?
自己的事情自己做.
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 914 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-01-02
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 21:46
把啟動時間調長一點
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討

主站蜘蛛池模板: 韩国美女三级韩国a级| 国产精品第44页| 免费国产h视频在线观看| 国产精品久久一区一区| 国产综合50p| 好好的日在线视频观看| 麻豆国产精品有码在线观看| 国产成人精品亚洲77美色| 久久九九精品视频| 另类一区二区| 国产高清在线视频| 花蝴蝶亚洲一区二区三区| 国产精品情侣| 国产精品视频第一页| 久久精品2021国产| 免费xxxx日本大片在线观看| 国产欧美日韩高清专区手机版| 国产成人精品免费大全| 久久人人澡人人爽人人爱| 国产视频不卡| 久久久久亚洲香蕉网| 国产三级在线播放不卡| 成人免费福利视频| 黄色美女毛片| 国产人澡人澡澡澡人碰视频| 国产不卡在线| 国产午夜人做人免费视频中文| 国产日韩久久| 黄色网 在线播放| 国产精品一区二区综合| 国产精品亚洲成在人线| 国产精品不卡在线观看| 国产精品999| 看全色黄大色黄大片免责看| 国产日韩精品欧美一区视频 | 好色综合| 国产黄色自拍视频| 国产美女操| 老妇激情毛片免费| 国产成综合| 国产美女久久精品香蕉69|