今天一臺正在試運行的機器發生的問題,想在此請教一下:使用電加熱烘箱,由于溫區的分配,致使三相分配嚴重不平衡,零線電流高達30A.電源線零線,各相電加熱的零線線徑都為10mm2,只有控制線路的零線為0.5mm2,而且由主電氣箱引到端子箱一根0.5mm2零線.只為臺面一臺風扇提供零線.在試運行時,還把該風扇連線拆除了.可是在運行了三個小時之后由主電氣箱通往端子箱的這根零線卻整根燒斷了(由電氣箱端到端子箱整根線所有外皮燒化,銅絲燒斷),沒有發生短路聲響,只是冒煙.而主電氣箱內的其它控制零線卻沒發生任何問題.對此現象的原因令我困擾,想向各位請教.
是因為烘箱內電爐絲三想分配不平衡引起來的嗎?為什么?
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2025-05-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-23 23:45
基本上同意樓上的說法,由于主電路零線某處有接觸不良的現象,造成接觸不良的那段零線電流由主電氣箱通往端子箱的零線通過,使那根零線燒斷,這在平時工作中很常見。

主站蜘蛛池模板: 精品久久久久久中文字幕欧美 | 国产一区在线观看免费 | 成 年 人 黄 片 大全 | 国产自偷自拍 | 国产成人18黄网站麻豆 | 国产第6页 | 看全大色黄大色黄大片一级爽 | 国产成人精品日本亚洲语言 | 国产三级日产三级 | 国产精品人成在线播放新网站 | 毛片2016免费视频 | 久久亚洲国产 | 久久精品国产夜色 | 久久久久激情免费观看 | 国产精品成aⅴ人片在线观看 | 成人免费一级片 | 国产成年女人免费视频播放a | 国产福利免费 | 成视频年人黄网站免费动漫 | 国产成人高清视频免费播放 | 国产青青视频 | 麻豆黑色丝袜jk制服福利网站 | 久久99国产精品 | 国产精华av午夜在线观看 | 成人免费淫片免费观看 | 精品福利一区二区三区 | 国产精品自产拍在线观看 | 国产成人刺激视频在线观看 | 国产精视频 | 免费国产成人α片 | 精品一区精品二区 | 国产精品久久久久无码av | 韩国三级欧美三级国产三级 | 麻豆国产在线视频 | 成人午夜小视频 | 国产一级在线视频 | 黄色一级毛片看一级毛片 | 精精国产www视频在线观看免费 | 不卡午夜视频 | 国产视频国产 | 黄色网页在线 |