怎么實現遠距離自動控制水泵的啟閉? 一座小山的半山腰上建了一高位水池,距離它6.5km建了一增壓泵站,最高時用水量約36噸/時,兩者高差約80m,怎么實現遠距離自動控制水泵的啟閉? 有人說用變頻控制器,但那么遠的距離,高位水池水位變化最多只有5m,變頻控制器能精確到3m以內嗎? 想用液位儀來控制,即在高位水池安裝液位儀,其信號通過6.5km的控制電纜傳輸到增壓泵站的水泵控制器上。這樣做是否可行?6.5km的距離的控制電纜的信號衰減是不是很厲害? 此工程類似于高層給水,但距離真的是有點遠。究竟要怎么做才能準確地遠距離自動控制水泵的啟閉?讓高位水池在高水位時能使水泵自動停泵、低水位時能使水泵自動開泵?在此請教各位。 |
---|---|
|
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園�?�
![]() |
樓主,從理論上分析你上述的兩種方案就可行 6.5KM對于電流信號和開關量信號來說沒有問題 線路長,只是線路的寄生電容值會增加、線路的阻抗會增大 對于過大的寄生電容,可能會影響控制系統的響應速度 但是對于電流信號,這種影響非常小,如果使用雙絞1.5mm2 的屏蔽電纜可以滿足控制要求 至于線路阻抗,銅的電阻率20度約為0.0175 根據R=pl/s則6500M的1.5mm2的線路電阻約為75.8歐姆 而一般的電流源的負載電阻可達500歐姆。完全可以滿足要求 至于開關量控制,這里就不祥談了 樓主提到的變頻控制精度的問題,我認為不是問題 PID控制完全可以達到,主要是傳感器的位置要安裝正確 |
---|---|
|