目前有一個15KW的交流馬達,在其主線路上裝一個電度表,那么直接啟動啟動轉矩大,但是啟動瞬間電流大,星三角啟動,啟動轉矩小一點點,但是減小沖擊電流,那么請問在直接啟動和星三角啟動的兩種情況下,哪個更省電。請各位高手給點指點,謝謝。  

其實我也是突然想到這個問題的,在工廠一般不怎么會考慮省電費電問題,因為電費不用自己交,但是我家開了個小作坊,自己做就要精打細算了,否則賺點錢都貢獻給電力局了。呵呵,謝謝各位的發言。
[ 此帖被子丑寅卯9在2009-11-16 09:10重新編輯 ]
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
flying2009
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 184 點
下載積分: 589 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2009-03-08
最后登錄: 2014-10-27
查看flying2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-14 18:55
應該是一樣的電耗

三相交流電,星三角能耗都是
P=√3UIcos¢, cos¢應該基本不變
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(子丑寅卯9) 熱心助人

    主站蜘蛛池模板: 精品国产香港三级| 九九九好热在线| 国偷自产一区二区免费视频 | 国产精品永久免费| 国产欧美亚洲精品第3页在线| 国产精品公开免费视频| 国产精品蜜臀| 精品三级国产精品经典三| 精品日韩欧美国产一区二区| 国产精品国产精品国产三级普| 国产日韩欧美不卡www| 国产成年人在线观看| 俄罗斯aaaa一级毛片| 麻豆91av| 精品播放| 嫩草影院久久国产精品| 国产一级做a爰片久久毛片| 国产福利91精品一区二区三区| 成人精品| 国产成人精品免费久久久久| 精品国产91久久久久| 看中国国产一级毛片真人视频 | 国产精品一区二区不卡的视频| 高清午夜线观看免费| 国内精品久久久久激情影院 | 国产91免费在线观看| 成人a一级毛片免费看| 国产99久久精品一区二区| 狠狠操操操| 国产精品免费观看网站| 久久9999| 久久国产一久久高清| 久久亚洲热| 九九九国产视频| 看一级毛片| 波多野结衣在线影视免费观看| 国产极品一区| 国产区久久| 毛片视频免费| 成人a一级毛片免费看| 俄罗斯色妞18av|