如圖所示,是電路的一部分,所示電路比較簡單,大家一看就明白。
當7a和7b之間有一個閉合的信號時,打開電磁閥SV1,延時一段時間后斷開(假定設定10s吧)
問題和現象:
當電源以及圖中所示負載是DC24V時,延時時間到,燈不熄滅,時間繼電器線圈不失電同時伴有滋滋的響聲,經過判斷處理,若將燈線斷開,時間繼電器線圈能在延時到后失電,線路正常工作。
當電源以及圖中所示負載是AC220V時,一切正常
當然在原指示燈處先用中繼替換,再將信號給指示燈,也能滿足控制要求,但因電控箱尺寸所限,不可再加額外的什么電器。
請問各位高手,為什么DC24V就出現如上所說現象,若現在只能用24V電源(原因外部電磁閥工作電壓已確定),該怎么辦?謝謝!大家暢所欲言!
wen_xian_jun
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 771 點
下載積分: 28411 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-06-02
最后登錄: 2018-05-03
查看wen_xian_jun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-24 19:35
并聯一個反向續流二極管,我以前碰到過類似的問題,我就是用這個方法解決的.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人

    主站蜘蛛池模板: 国内精品七七久久影院| 国产性tv国产精品| 免费va国产高清不卡大片| 九九热国产视频| 激情小说亚洲色图| 国产成人a在一区线观看高清| 韩国精品欧美一区二区三区| 国产日韩欧美视频在线| 久久97久久97精品免视看秋霞| 久久精品国产国产| 黄色影视大全| 久久九九99| 国产黄毛片| 男人的天堂毛片| 立即播放免费毛片一级| 国产xxxx色视频在线观看14| 精品日韩一区| 国产午夜精品一区二区| 看片久久| 久久黄色影片| 黄色亚洲网站| 国产自一区| 精品久久久久久18免费看| 久爱青草视频在线观看| 成人黄色片网站| 黄色片播放器| 国产h在线播放| 国产精品资源网站在线观看| 国产成人精品在线| 福利网址在线| 国产精品无码久久综合网| 成人欧美日本免费观看| 国产护士一级毛片高清| 久久99精品久久久久久久不卡 | 成人韩免费网站| 免费视频淫片aa毛片| 大陆一级毛片免费视频观看i| 国产成人精品自拍| 成人欧美| 国产福利在线播放| 国产国产精品人在线视|