如圖所示,是電路的一部分,所示電路比較簡單,大家一看就明白。
當7a和7b之間有一個閉合的信號時,打開電磁閥SV1,延時一段時間后斷開(假定設定10s吧)
問題和現象:
當電源以及圖中所示負載是DC24V時,延時時間到,燈不熄滅,時間繼電器線圈不失電同時伴有滋滋的響聲,經過判斷處理,若將燈線斷開,時間繼電器線圈能在延時到后失電,線路正常工作。
當電源以及圖中所示負載是AC220V時,一切正常
當然在原指示燈處先用中繼替換,再將信號給指示燈,也能滿足控制要求,但因電控箱尺寸所限,不可再加額外的什么電器。
請問各位高手,為什么DC24V就出現如上所說現象,若現在只能用24V電源(原因外部電磁閥工作電壓已確定),該怎么辦?謝謝!大家暢所欲言!
kaixiangjun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kaixiangjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-01 16:23
很簡單的問題啦,給電磁閥線圈反并一個續流二極管就可以啦。續流二極管最好用肖特基的,或者1N4148的,實在沒得,用1N4001-4007的也行。只是后者開關速度慢一些罷了。用在這里解決這種現象是可以的。

主站蜘蛛池模板: 国产精品一区久久| 精品在线免费播放| 毛片网站在线观看| 高清视频一区| 国产精品久久久久久搜索 | 国产精品成人网| 国产黄在线观看| 国产 日韩 一区| 成人动漫一区| 九九九九九在线精品区| 久久综合九色综合91| 女人a级片| 国产精品欧美日韩一区二区| 国产99在线播放| 久久国产精品网| 久久88| 久久久久综合网久久| 国产精品网站在线进入| 成人免费xx| 毛片999| 久久亚洲精选| 免费a在线播放| 久久亚洲精品中文字幕60分钟| 精品一区二区三区免费视频| 花蝴蝶亚洲一区二区三区| 国产女主播自拍| 久草免费色站| 国产一区二区三区四| 干亚洲美女| 成人精品视频 成人影院| 九色91在线| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 久久伊人网站| 九九久久精品这里久久网| 国产亚洲精品网站| 男女做视频网站免费观看| 高清国产一区二区| 国产欧美va欧美va香蕉在线观 | 国产男女 爽爽爽爽视频| 国产精品麻豆99久久| 久久精品国产国产|