在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-29 20:36
串接應該沒什么問題,因為你的壓力變送器輸出的是4-20ma的電流信,在變送器內部輸出4-20ma信號的端口是一個電流源,外電路的電阻變化對電流信號的影響不大,即使有點影響也可以在PLC內部用程序校正。至于壓力信號波動較大,你可以看看變送器參數設置是否恰當,電路中是否存在干擾........

主站蜘蛛池模板: 国产伦精一区二区三区| 麻豆国产精品有码在线观看| 国产成人精品永久免费视频| 九色97| 六月伊人| 看日本黄大片在线观看| 狠狠操狠狠插| 国产黄色三级网站| 国产黄色a三级三级三级| 国产亚洲欧美久久久久| 久爱精品视频在线视频| 国产一区二区三区久久| 久久笫一福利免费导航| 国产九九热| 国产成人精品视频播放| 麻豆美女大尺度啪啪| 美国大片成人性网| 国产婷婷色一区二区三区深爱网| 国产四虎| 国产色网址| 国产亚洲精品免费| 国产午夜视频| 九九九精品午夜在线观看| 成 人 亚洲 综合天堂| 国产免费午夜a无码v视频| 国产精品免费aⅴ片在线观看| 国内精品小视频在线| 国产精品一区二区手机在线观看| 国产精品久久久久天天影视| 国产一区在线mmai| 久久er精品视频| 成人国产精品一区二区网站 | 精品视频在线免费播放| 国产精品1页| 久草青草| 九九99九九精彩网站| 国产91精选在线观看麻豆| 国产一区在线视频| 国产大片中文字幕在线观看| 国产三级精品播放| 久久成人午夜|