在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-27 22:56
串接應該沒問題,電壓也沒問題,可能是變送器不穩,把數顯表和PLC分別脫開再檢查一下。

主站蜘蛛池模板: 久久亚洲一级α片| 成年人国产网站| 久久国产热视频| 成人合成mv福利视频网站| 国产精品人成| 国产a不卡片精品免费观看| 麻豆果冻国产91在线极品| 成人欧美| 久久精品美女久久| 国产一级做a爰片在线看免费| 国产午夜精品福利| 古装无遮挡一级毛片| 国内成人自拍视频| 蜜臀tv| 久久久久久极精品久久久| 国产福利一区在线| 国产一级性片| 国产不卡网| 国产人妖ts重口系列| 国产精品久久久久国产精品| 国产美女视频一区二区三区| 欧美 亚洲 丝袜 清纯 中文| 男女精品视频| 久久99精品久久| 国产一级淫| 久久在草| 久久99热精品免费观看无卡顿| 九九99国产精品视频| 成人影片在线免费观看| 国产成人综合高清在线观看| 六月天堂| 九九九九九九伊人| 国产视频一二| 久久亚洲成人| 久久夜色精品国产尤物| 国产区91| 大香线蕉97久久| 国产精品嫩草影院在线观看免费 | 国产精品久久免费视频| 国产成人悠悠影院| 黄色s视频|