再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
關于變壓器的,我們公司的變壓器低壓是有跌落開關的,但在高壓側沒有高壓開關,而是高壓線下接《跌落熔斷器》,要是維護變壓器,這個跌落熔斷器是一個一個的拉斷嗎??高壓側那邊會不會是接成角形的,而且跌落熔斷器位置還很高,三米的絕緣桿也夠不到。怎么操作安全~? |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
我們公司有一個就行拉桿一樣三節絕緣桿,還是國外進口的不錯的。但就是只有三米多長一點。夠不到高壓側,高壓能有五米多高。分斷高壓后用不用放電?怎么放電?用接地線桿短接?不懂啊~!盼指教~~! |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
這個我真不知道`!`~!以前在別公司看到過有電工自己停電給變壓器加油~!不過那是高壓開關,一拉就行了。這事是有危險的,我也明白~~~~~! |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
圖片:
這里面有高壓開關嗎? |
|
---|---|---|
|