cainiao
工控菜鳥
級別: 略有小成
|
我無意中進入你的網站,覺得非常喜歡。現在我有一問題, 西門子觸摸屏(TP170)下載線的焊接方法你能告訴我嗎?不勝感激。 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
我不懂西門子,這個問題我轉移到西門子專區 |
|
---|---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
|
有2種可能,使用232口或者使用MPI/DP口。 如果是MPI/DP口,簡單的3-3,8-8即可,不過需要你有CP5511(2)或者5611或者5613卡才行;注意:PC Adapter也可以實現對面板的MPI下載,但是面板MPI口不能給PC Adapter供電,所以不能直接連接。需要用Profibus電纜連接面板與PLC的MPI口,并把PC Adapter插在PLC一側Profibus連接器的PG接口上,PC Adapter即可訪問到面板。 如果是232口的話,首先需要你的計算機本身有232口或者由USB口虛擬出來的串口也行。 使用標準RS232 電纜 2――3 3――2 5――5 4――6 6――4 7――8 8――7 提醒:西門子官方faq聲稱USB-串口轉換器不能用于串口下載,但是經過測試, 部分質量較好的轉換器可以成功下載,并且在按照驅動后不需要做其它多余的設置。需 要注意的是,許多PC或筆記本的USB口不能提供足夠的電壓,會導致轉換器不能正常工 作。 |
|
---|---|---|
|
xlw415
級別: *
|
1)使用RS232口下載僅需3線,兩頭均為D形插9P孔 D形插9P孔1 D形插9P孔2 2------------------------------3 3------------------------------2 5------------------------------5 一頭插標準串口,一頭插TP170的RS232口 2)在PROTOOL軟件里設置COM口號(一般為COM1) 3)有些TP170需在上電時選擇“transfer” 4)編譯下載 |
---|---|
|
借你消愁
級別: *
|
非常好。我現在正在用標準232線通訊。我想知道,好像USB口也可以下載上傳,那么該用什么線? |
---|---|
|