zjqzjq
級別: *
|
以前三菱用的比較少,如題,電腦在與PLC通信時的監視狀態下怎么加載以前保存在電腦上的注釋(以前備份過程序,注釋文件在以前備份的程序里)。目的是在監視狀態下看到每個元件的作用。在手冊里看了半天,沒看到。 謝謝! |
---|---|
|
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
|
1.如果是把程式打開監控卻沒有注釋,請在上方視窗功能條的"view"-->"comment"按一下就可以看到原程式以前打過的注釋. 2.如果是全新或下載的程式要從舊的程式沿用註解就在上方的功能條"project"-->copy跳出小視窗從browse點下去會有第二個小視窗open project,從那去找出你舊檔案的路徑,確定後按open打開回到第一個小視窗,下方會出現程式,視窗.....等多個選項,只要在device comment-->comment小框內打勾在按下下方execute,會出現一個詢問視窗按下"yes all",即顯示completed就完成了,這樣就完成將舊檔案注釋載入到新程式內. 3.載入完後還看不到請從前面1.項方式把comment功能開啟. |
|
---|---|---|
|