三菱FX系列PLC與三菱變頻器通訊不能實現寫頻率是怎么回事~~????

根據三菱自動化網站的樣例程序做變頻器控制的試驗
【三菱FX系列PLC與三菱變頻器通訊應用實例(RS485)】
鏈接:http://www.mitsubishielectric-automation.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=58&categoryid=2

硬件:FX2N PLC+FX2N-485BD & A500系列變頻器

將485BD與變頻器的PU口連接,變頻器各參數、plc程序都按照樣例中進行設置。

試驗時發現變頻器正轉、反轉、停止、讀頻率都正常,讀時顯示50Hz,唯獨寫頻率不能實現,監控時D400、D401寄存器內都一直為0沒有變化,這是為什么呢?D700中顯示5000,應該是讀出的50Hz吧!可是不知怎么改頻率,接通斷開M14頻率沒有變化!D400中一直是0.那位高手幫幫忙。。。。。。
謝謝謝謝。。!
小小張
交工控朋友,共同交流,討論工控技術。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 214 點
下載積分: 877 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2009-06-14
最后登錄: 2016-02-17
查看小小張的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-02 08:20
樓主能分享下你成功的經驗?我用的是1N的也是不能寫頻率
QQ3050854928

主站蜘蛛池模板: 国产欧美日韩不卡在线播放在线| 大陆毛片| 国产毛片一级| 国产精品国产亚洲精品不卡| 久久亚洲私人国产精品va| 精品一区二区三区在线观看l| 狠狠色狠狠色综合伊人| 国产精品久久久久久久久福利| 久久精品影视| 国产成人剧情| 毛片啪啪视频| 精品久久久久久久久久中文字幕| 国产精品久久久久久久成人午夜| 精品91自产拍在线观看一区| 久青草视频在线播放| 黄a一级| 久久国产视屏| 久草免费福利视频| 国产专区一区| 国产成人亚洲精品影院| 国产一级特黄在线播放| 免费三及片| 国产精品jizz视频| 成人精品网| 久久国产精品99精品国产| 韩国啪啪高清网站| 国产二区在线播放| 欧美jizz18性欧美| 黄色网点| 国产日韩欧美在线一区二区三区| 精品九九久久国内精品| 成人国产精品视频频| 成人国产在线24小时播放视频| 国产精品国产三级国产专播下| 免费一区二区三区四区五区| 国产精品资源在线观看| 国产黄色二级片| 国产在线日韩在线| 国产午夜精品不卡视频| 国产高清中文字幕| 久久亚洲国产成人影院|