樓主  發表于: 2010-03-14 10:34
前幾天遇到一奇怪事情:農村一家庭作坊,三相電加一零線。用數字式萬用表測量,
相電壓為220V,線電壓為380V,零線對地<直接對地面》電壓為160V,
C相對地電壓為0V<實際為2V>可以忽略為0V。A,B,兩相忘測了。還是測了忘了,反正沒記住。
用驗電筆測,C相不亮,零線亮。A,B兩相亮。
接入0.75KW普通三相電機使用后,沒有發現異常,沒帶電流表,未測電機電流。
自己琢磨了幾天也沒想明白,身邊的朋友也沒有想通。
哪位朋友幫忙給解釋一下。先謝過。
禍兮福所倚
福兮禍所伏
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-12-10
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-17 09:36
小型的三相電機在不過負載的情況下是可以轉動,你的電網C相應該是斷線了,如果是接地,系統會短路,家用電器都是220V,電壓超出過大會使家用電器燒毀,當公用變壓器容量比較大時,三相電流的小不平衡不會影響供電

主站蜘蛛池模板: 久久99久久精品视频 | 国产成人久久精品麻豆二区 | 成人免费视频一区二区三区 | 劲爆欧美第一页 | 九九影院最新理论片 | 波少野结衣色在线 | 黄色三级视频在线观看 | 隔壁老王国产在线精品 | 黄色片大全在线观看 | 国产人妖视频一区在线观看 | 国产人妖一区二区 | 国产精品久久久久有声小说 | 国产成人一区二区视频在线观看 | 国产精品9999久久久久仙踪林 | 久久成人精品 | 高清国产美女一级a毛片在线 | 国产福利片在线 | 国产精品页 | 久久这里知有精品99re66 | 久久久免费视频观看 | 国产精品久久久亚洲动漫 | 成人卡通精品卡通动漫第一页 | 国产在线观看网站 | 国产com| 久久精品影视 | 激情视频在线免费 | 美女国产精品 | 国产91色| 福利视频亚洲 | 精品国产乱子伦一区 | 免费的毛片视频 | 精品成人| 久久久噜噜噜www成人网 | 久久精品亚洲综合一品 | 久久久国产高清 | 国产美女视频免费观看的软件 | 久久精品久噜噜噜久久 | 精品欧美日韩一区二区 | 免费吃奶摸下激烈视频网址免费 | 黄床片30分钟免费视频教程 | 久久国产视频网站 |