wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
![]() |
現在有兩臺設備,一臺是380v額定電壓驅動50KW的電機,一臺是380v驅動30KW的電機,該怎么選擇低壓斷路器啊。。請盡量詳細。。。大蝦們給點寶貴意見,感激不盡。我這方面不懂。。。。 [ 此帖被wu32u2在2010-05-07 10:22重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
第 4.2.3 條當保護電器為符合《低壓斷路器》(JBI284-85)的 低壓斷路器時,短路電流不應小于低壓斷路器瞬時或短延時過電流脫扣 器整定電流的1.3 倍。 ![]() |
---|---|
|