本人正在學習PLC編程,朋友給了個小程序,在看程序的時候發現一個問題,模擬量輸進去后,首先對其進行了PID調節,調節后的值又經過標度SCL換算,把二進制換算成BCD碼,緊接著就用BIN指令把BCD碼重新換算到二進制,最后從模擬量輸出口輸出,在程序里也沒發現對模擬輸入量進行其他數學計算,不懂中間為什么要進行標度轉換,懇請高手給予指點,如果需要標度,如何使用,標度的參數如何設置
naiqin0117
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看naiqin0117的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-08 10:12
經過幾個小時的學習,個人總結的是模擬量在AD采樣后進入CPU的是二進制數,進行標度變換后變成十進制數,與實際中的模擬量相對應,便于進行計算和各種算法,數值計算完成后再轉換回二進制有DA模塊輸出。
例子:設A/D單元輸入信號為1-5V,PLC的CPU分辨率為6000,經A/D轉換為對應為0000-1770并存到200通道,用SCL求出A/D輸入對應實際量程0-7000KPA,結果存放到D201通道,參數值存放在1020-1023通道中,四個控制字是#0 #0 #7000 #1770。

主站蜘蛛池模板: 精品一区 二区三区免费毛片| 国产精品v免费视频| 久久国产网站| 国产在线98福利播放视频免费| 古代的一a一片一级一片| 精品视频在线免费观看| 国产麻豆91在线| 免费一级特黄视频| 国产高清看片日韩欧美久久| 国产精品福利在线观看免费不卡 | 国内自拍小视频| 成人三级网址| 久久精品亚洲牛牛影视| 久久aaa| 国产日产欧洲系列| 国产二区在线播放| 国产亚洲精品自在线亚洲情侣| 国产精品日日爱| 九七影院97影院理论片| 国产免费私人影院永久免费| 精品一区二区在线观看| 国产在线观看第一页| 国产成人www免费人成看片| 狠狠狠狠狠狠狠狠狠狠| 国产理论最新国产精品视频| 成人综合亚洲欧美一区h| 成人精品国产| 波多野在线| 免费毛片软件| 国产精品欧美亚洲日本综合| 久久免费观看视频| 国产成人精品女人不卡在线| 黄色短视频在线播放| 国产福利一区二区| 免费在线观看一区二区| 久久亚洲国产成人影院| 国产精品久久不卡日韩美女| 国产日产欧美一区二区三区 | 毛片基地看看成人免费| 国产精品99久久免费黑人| 国产三区二区|