bhqt
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
【foxplc 】SCALE找了半天沒找到,你說的是模擬量的規格化吧? ![]() 就是在PID控制中用到的? ![]() 輸入規格化: 可以外設(I/O)或以浮點格式輸入過程變量。CRP_IN功能根據以下公式將PV_PER外設值轉換為介于 -100和 +100 %間的浮點格式值: PV_NORM功能根據以下公式統一CRP_IN輸出的格式: PV_NORM的輸出 = (CPR_IN的輸出) * PV_FAC + PV_OFF PV_FAC的默認值為1,PV_OFF的默認值/為0。 輸出規格化: 使用LMNLIMIT功能可以將操作值限制為所選擇的值。輸入變量超過限制時,信號位會給予指示。 LMN_NORM功能根據以下公式統一LMNLIMIT輸出的格式: LMN = (LMNLIMIT的輸出) * LMN_FAC + LMN_OFF LMN_FAC的默認值為1,LMN_OFF的默認值為0。 也可以得到外設格式的操作值。CPR_OUT功能根據以下公式將浮點值LMN轉換為外設值: LMN_PER=(LMN*27648)/100 |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
看來您是初學西門子S7-300系統。 您需要使用Call指令來調用您的FB,同時需要指定FB所附帶的DB。 |
---|---|
|
fanhj
級別: *
![]() |
樓主你好,我公司使用的西門子PLC是6ES7-315-2DP,在查看程序塊和通訊狀態的時候,我們發現跳出CPU/存儲器保護口令,請問這種加密現在有沒有什么好的辦法解決!!! 我的qq:377719926,號碼:15851300022 |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
![]() |
|
---|---|
|
bhqt
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
恩,現在用的最新的是:STEP7 V5.4 SP3 ![]() |
|
---|---|---|
|
tianke0000
級別: *
![]() |
一致性檢查的輸出 C:\Documents and Settings\new\桌面\DP主從~2\DP主從通信 站點 'SIMATIC 300(1)' 的輸出: 警告: 當心:在站點 SIMATIC 400 Station 中存在也要重載的附加節點。 站點 'SIMATIC 300(2)' 的輸出: 警告: 當心:在站點 SIMATIC 400 Station 中存在也要重載的附加節點。 站點 'SIMATIC 400 Station' 的輸出: 警告: 當心:在站點 SIMATIC 300(1) 中存在也要重載的附加節點。 警告: 當心:在站點 SIMATIC 300(2) 中存在也要重載的附加節點。 結果:0 個錯誤,4 個警告 (2008-01-15 14:00:59) 出現以上的提示,為什么呢? |
---|---|
|
cswei88
級別: 略有小成
![]() |
版主:你好!我特向您請教一個問題,懇求你不吝賜教!我們的油壓機采用MP277 10' KEY HMI的人機界面,采用SD卡下載畫面程序,請問我將SD卡里的程序copy到我的電腦里后,采用" Wincc Flexible 2005" 打不開呢?是不是還需要什么軟件啊? 聯系電話:13674097097 油箱:cswei88@sina.com.cn QQ:411761282 |
---|---|
|
nickle
級別: *
![]() |
我現在需要更改一個MP370面板的程序,但擔心手上的程序與面板當前的程序不一致,想先用ProSave做個Backup,以備將來做Restore,想請教一下,我手頭上有CP5511通訊卡,我若想用面板的MPI口進行上傳,可以嗎? 對MPI電纜的接線有什么要求 (是3--3 4--4 5--5 8--8嗎?或者就是標準S7 MPI電纜)? (注:面板的Tranfer設置中,Channel 2 MPI已激活,筆記本的接口設置為CP5511 MPI,ProSave也設為MPI口通訊,但發現仍然無法聯機,我懷疑為MPI電纜接線不對,望知情者給與解惑,不勝感謝!) |
---|---|
|
妮維雅
級別: *
![]() |
請大家幫忙看看我的附件,現在頭腦中對西門子的理解還斷斷續續,不能連貫!!! |
---|---|
|
bhqt
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
【zbd333】具體的插入PC STATION的作用是什么我也不大清除。我見過一次,是opc通訊的時候,建立上位站。MCGS沒法和STEP7集成。直接做畫面,鏈接就行。 【妮維雅】(1)AI溫度信號 建立FB1(作用:直接讀取PT100輸入信號轉換成實際溫度存放于DB1中): 程序段內容:PT100——DIV _I(除數為10)——I_DI------DI_R------MOVE(傳送到DB1.DBD0) 用FC1調用FB1,這樣的話不是要三個背景數據塊???如果有20個溫度點,豈不是來20個背景數據塊??????? 你的想法是錯誤的:有專門的塊FC105,你查一下,直接從主程序里面調用。西門子都給做好了。不用你自己寫FB1.對應輸出的模擬量轉換也有FC106吧。自己查一下。 (2)該怎么理解MCGS與S7-300的關系,有點混亂,因為MCGS內也可以進行工程量轉換等的數據前處理,既然MCGS功能強大,為什么還要用西門子的SIMATIC Manager??? 這是兩種東西,各有各的優點,就像勺子跟筷子都能用來吃飯,但是某樣東西在某方面具有極端的優勢,別的雖然能替代,但是別扭。MCGS是上位組態軟件,STEP7是下層控制軟件。面向的對象不一樣。多看看書。剛開始誰都沒有頭緒的,自己帶著問題去找答案,找到了會很高興的,很有成就感的。 |
|
---|---|---|
|