在這里受教不少!我也剛學S7 300,我現在有個項目配置是CPU 是315-2DP,SM321-32點輸入模塊×2;SM322 16點輸出模塊×2;SM331 8路模擬量輸入6ES7 331-7KF00-0AB0;SM3416通訊模塊ES7 341-1CH01-0AE0,現在問題是通電后SM331 8路模擬量輸入模塊中的SF燈點亮,我已經對模塊硬件的量程塊設置成了D,2線制電流輸入,軟件組態中也設置了。請問是怎么回事。在硬件配質中,它的地址為:I320-I335. 我想請問下,我怎么才能把通道中的值轉化成我想要的值,用什么指令。謝謝