:工作原理是燃煤加熱導熱油再通過散熱器和風機加熱。現在的控溫方式是通過PID控制加熱油管道閥門恒溫控制,風機有變頻控制(一臺機器7.5KW   X   14-18個風機,工作頻率50HZ)。   現在我想把控溫方式改成PID控制風機轉速恒溫(主)和管道閥門(副)控溫。為了保證產品質量風機工作頻率不能底于25HZ,加熱原溫度大約在275度左右,本機工作大約在195度左右,如果風機工作在25HZ就由管道閥門控溫,風機工作大于25HZ必須閥門全開。(原一個溫控表 PID 控制 2 個風機(一節)可以利用),具體該怎么做,希望各位大俠指點?
hzfyjwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 302 點
下載積分: 876 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2007-08-10
最后登錄: 2024-09-08
查看hzfyjwz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-11 23:28
你那電動閥門肯定是開關型的,你只要換成智能型的就可以,控溫精度高。例如。你設定溫度為195---196度,那么這1度的變化中智能型閥門有0-10V閥門開度反饋輸出。有必要的話此反饋可接變頻器。變頻器最低頻率可設成25hz..

主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区免费在线观看 | 国内久久久久高清影视| 久热亚洲| 国产在线观看第一页| 国产精选在线| 国产人妖ts重口系列| 女同在线播放| 国产成人一区在线播放| 国产亚洲小视频| 精品成人免费自拍视频| 国产一区二区视频在线观看| 欧美a一级片| 国产精品视频观看| 岛国片免费观看| 欧美3d人妖交| 久久久黄色片| 国产三级黄色片| 精品一区二区三区在线观看| 国产一级插插插| 国产在线ts人妖免费视频| 成人三级在线观看| 国产九九在线| 精品福利在线观看| 精品一区二区高清在线观看 | 成人h在线播放| 美女被网站免费看九色视频| 国内啪啪| 国产91麻豆精品| 国产一级一极性活片| 国产一级淫| 丰满毛片| 成人黄色a级片| 国产男女爱视频在线观看| 毛片在线观看网站| 国产女主播自拍| 韩国日本三级在线| 成人国产激情福利久久精品| 国产美女作爱全过程免费视频| 麻豆国内精品欧美在线| 美国特级a毛片免费网站| 国产成人手机在线好好热|