DC輸入的PLC輸入開關想用接近開關應如何選擇?
是3線的還是2線的(如果是3線的是NPN 還是 PNP型的?應該怎么接線)?3線的和2線的有什么差異?
謝謝!
plcer
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-16 02:07
PLC信號類型   PNP:POWER IN=正信號輸入     NPN:NEGATIVE IN=負信號輸入   以三菱plc為例亞洲規格大都為NPN型
      
           NPN=負 正 負 即所謂SINK方式  故 X輸入點外部以負信號(接PLC 0V給SENSOR )  在X點內部則將24V接S/S

                                                                              若輸出為220V     Y輸出點內部由COM接220V    當Y接點有輸出時為220V 接外部負載 負載則接地線(0V)
                                          
                                             此種方式即PLC內部皆為正電 PLC未執行程序前外部不會有正信號 在配接線時不會發生觸電或短路.
[ 此帖被plcer在2010-06-17 08:07重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 国产二级片| 国内精品久久久久久麻豆| 美女主播福利视频| 国产精品视频久久久久久| 国产一区二区三区乱码| 国产精品久久久久秋霞影视| 国产麻豆剧看黄在线观看| 国产女教师| 国产91专区| 国产精品美女网站| 国产福利不卡视频| 麻豆久久精品免费看国产| 国产色在线观看| 免费在线观看日韩| 国产精品精品| 国产网友自拍| 免费网站在线观看国产v片| 美乳在线观看| 久草免费福利在线| 精品国产免费观看| 免费特黄一级欧美大片在线看| 国产成人久久777777 | 国产国语高清在线视频二区| 国产免费高清无需播放器| 精品欧美一区二区三区在线观看| 免费三级黄| 精品一区二区91| 国产国语一级毛片在线视频| 久久精品高清| 精品久久亚洲| 成人福利网站在线看视频| 九九精品在线播放| 国产精品护士| 精品影视网站入口| 国产高清在线观看| 国产免费观看网站| 狼人色| 男女视频在线观看免费| 久久伊人色综合| 免费国产一级特黄aa大| 波多野结衣中文一区二区免费|