哪位大師給點指點,自動取出不良40PCS如何控制 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
你的問題關鍵首先是1:如何檢測不良品方法確認。(檢測信號是否需要在PLC中進行還是用專門的設備進行)2:用何種方式去除不良品。(如電動;氣動;液壓還是其它)至于程序編寫我到認為比較簡單。還有提到的檢測數量其實不是關鍵問題。在PLC控制中進行計數是PLC控制的常識。 以上問題需要在項目前必須進行認真確認。根據確認的結果選擇PLC型號及控制硬件的組合。 如果是電子元件建議用空氣吹掉的方式。如:即判斷有不良品在1#通道給PLC信號,讓它做出應該反應信號輸出吹掉不良品;同時有條件還可以自動診斷是什么原因的不良品,進行自動篩選。增加觸摸屏比較容易做項目。 [ 此帖被wwcwwc在2010-07-12 13:22重新編輯 ] |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
回答樓上的問題: 你的20個通道是否做成獨立控制嗎?(真空吸取方式建議使用獨立控制通道。┤绻;則1)在判斷有不良品時不立刻關閉該通道,把結果保存在PLC中。2)想一個辦法怎么樣把不良品踢除。(用什么方式)。以下是我估計的辦法: 建議在設備中做幾個不良品通道,當檢測到有不良品時設備自動移動到該位置,關閉真空回路,產品就會掉到該位置?梢园床煌牟涣计愤M行設置和放置。 關于硬件配置,因為是改造項目,你首先看看設備上是否有空余的輸入;輸出點。(具體有多少)。一般在生產廠家在制造過程中都會有一定的富余量。按你的想法應該不用添加擴展模塊。只是可能在執行機構中需要添加一些內容,具體視現場條件而定。 |
---|---|
|