在S7-200的輸入端要接一個接近傳感器,現在不知道要選擇多大電流的接近傳感器

我昨天買個接近傳感器 上面了個參數300mA 

請各位兄弟幫忙  這個接近傳感器能接入S7-200這個口嗎   會燒掉PLC的輸入口嗎

wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-10 10:08
朋友你好:
這個問題我認為你不能這樣理解。PLC的輸入最終的負載其實就是發光二極管(LED)光藕內部的輸入部分。它的實際電流是5mA左右。可以理解為PLC輸入的外部控制器件必須大于此值,你的300mA接近開關足夠驅動PLC內部的LED的能力,所以選擇是比較安全的。
同樣的問題就是當輸入負載帶指示燈的器件(這里指的為二線制),一般在電氣開關或者電子開關二端并聯指示燈的輸入器件。必須考慮指示燈額定工作電流要小于PLC的輸入LED的額定工作電流值。如選擇氖燈作為指示燈。不然會影響(干擾)你的PLC輸入檢測了。
回答你的提問:可以安全地工作在你的S7 200 PLC中。

主站蜘蛛池模板: 国产的一级片| 男女做性免费视频| 国产黄色毛片| 美女三级黄| 国产一区二区成人| 精品国产综合成人亚洲区| 久久精品国产99久久久| 男操女视频免费| 国产成人精品午夜| 国产综合视频在线| 高清成人综合| 国产一级视频播放| 国产在线蜜臀| 国产伦精品一区三区视频| 明星国产欧美日韩在线观看| 久久精品这里精品| 男人的天堂欧美| 国产成人精品三级| 国产精品久久国产三级国电话系列 | 成人免费在线看片| 国产午夜一级淫片| 成年人黄色小视频| 国产精品亚洲四区在线观看| 国产全黄a一级毛片视频| 精品三级视频| 免费一级录像| 国产精品久线观看视频| 另类视频在线观看| 精品国产三级a| 毛片在线不卡| 国产亚洲天堂| 国产精品国产三级国产普通话对白| 国产精品第| 国产农村乱子伦精品视频| 国产欧美精品一区二区三区-老狼| 国产激情一区二区三区| 国产在线观看成人| 成年人在线免费看| 久久99国产综合精品| 久久午夜夜伦鲁鲁影院| 国产伦精品一区二区三区免费迷|