現在有一個溫控器搞得我快瘋了,原因:
最近有一個設備上有用到油加熱,主加熱源是電熱管,加熱管對周圍空間加熱,再傳到鐵腔內的導熱油,,控制元件為廈門宇電AI808-X3帶自動整定,0-20MA的輸出,加熱模塊為可控硅功率模塊輸入為0-20MA,再直接用三相輸出端U、V、W連接加熱管。
現在的問題是加熱很慢,要達到100度需要1.5-2.5小時左右,加熱很慢,有些時候一度都需要7-8分鐘左右,由于表帶有PID自調節,和慢升溫的狀況所可以看出在達到敲定溫度時比例R值是慢慢減少的,但是我現在PT100的檢測位置比較遠,隔了一層35mm的鐵板,還有一層10mm的外鐵壁、導熱油、再是10mm的內鐵壁,然后才是加熱在內壁內有空間加熱。
所以加熱很緩慢,一但按近設定溫度值時,輸出比例會減小,和關閉了輸出,。因為加熱的余溫很大的,基本上會超出20度左右,用的時間在30分鐘左右。
在些我想請教一下各路溫控高手,在加熱很緩慢,但是余溫又很歷害時,需要怎么控制公最好,
PID值我都調過了,自整定也用過好多回了,都不行。比如說將P值調小,I值調大,反正表可以調的參數都試過了,都沒效果!
luyuemin
工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1139 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2009-02-11
最后登錄: 2021-07-22
查看luyuemin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-27 19:52
可否改變一下測溫點?

主站蜘蛛池模板: 国产高清免费视频| 国产一卡2卡3卡免费网站| 国产一区二区视频免费| 精品久久久久久久中文字幕| 国产精欧美一区二区三区 | 国产a毛片高清视| 国产在线成人精品| 久久天天综合| 狠狠狠狠狠狠狠狠狠狠| 男女无遮挡在线完整视频| 高清一级淫片a级中文字幕| 国内一级野外a一级毛片| 国产h片在线观看| 九九精品成人免费国产片| 国产精品成人久久久久| 国产精品久久国产精品99| 久久91这里精品国产2020| 成 人 黄 色视频免费播放| 久草网视频在线| 国产精品久久久久一区二区| 国产成人啪精品视频免费网| 久久九九99| 国产高清精品一区| 久久精品国产2020观看福利色| 二区在线播放| 国产素人在线| 国产10页| 国产精品视频流白浆免费视频| 成人αv在线视频高清| 国产成人精品福利站| 国产黄mmd在线观看免费| 黄色片网址在线观看| 精品国产污污免费网站| 成人福利在线看| 国内精品美女久久久久| 久久9999国产精品免费| 俄罗斯一级毛片免费播放| 国产成人在线播放视频| 国产 福利 在线| 欧美h在线观看| 高清性色生活片久久久|