最近上了新項目,因為A4的貨期較長,所以選了A5的伺服,一個是750W的,其它200W。
定位模塊是三菱的QD70P8。

問題如下:

伺服回原點的時候,近點開關ON時,進入爬行速度,但是這個爬行距離非常長,大概100mm。
這樣長的爬行距離肯定是不行的,直接就碰到極限開關了。

經過分析之后,發現是Z相脈沖問題,也就是近點開關ON后,開始等待Z相脈沖,如果這個Z相脈沖離近點開關較遠時,爬行距離就會很長。

之前用A4的時候,沒有這個問題,三菱的伺服也沒這個問題,不知這個A5怎么會這樣,請教大家有沒什么解決的方法。
yxgwj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 96 點
下載積分: 602 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2019-06-16
查看yxgwj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-16 15:46
松下A5的沒有用過,也就沒仔細看過它。但是在安川V系列上遇到過這種現象:速度越低,定位越不準確,經過多次試驗后發現V系列有個參數與Ⅱ系列的有區別,參數號PN200設為1000,“1”是指使用集電極開路信號。希望能有借鑒作用!

主站蜘蛛池模板: 精品国产福利片在线观看| 高清成人| 高清不卡一区二区| 国产在线免| 久久国产精品久久久| 福利所第一导航| 大学生一级毛片免费看真人| 成人四虎影院| 久久久久久毛片免费播放| 国产精品久久久久影视不卡 | 成人看片免费| 国产成人精品视频2021| 成人自拍视频网| 国产综合成人久久大片91| 蜜臀视频在线播放| 看一级毛片国产一级毛片| 国产麻豆精品手机在线观看| 国产福利精品视频| 国产高清精品91在线| 国产精品乱| 目韩一区二区三区系列片丶| 国产一级淫片a| 国产精品福利久久香蕉中文| 国产一级淫片a视频免费观看| 国产精品视频福利| 免费三级在线| 国产精品tv| 免费在线国产视频| 国内视频一区二区三区| 波多野结衣中文字幕久久| 老子午夜伦费影视在线观看| 波多野氏免费一区| 免费在线亚洲视频| 国产女人久久精品| 老司机一级毛片| 国产a级网站| 蜜臀国产在线| 国产成人亚洲综合欧美一部| 国产精品久久网| 国产福利在线播放| 成人免费久久精品国产片久久影院|