我是初學者,請問我現在有一套電路,中間有220V的設備,還有380V的設備,220V的設備總功率是19.2KW總共有8個每個2.4KW,380V的設備總功率是48KW,是加熱管分為8組,一組2個,每個3KW,請問我的每個斷路器應該選多少電流的?總的空氣開關應該選多少電流?請大家幫幫忙,小弟在這里謝了,請各位師傅盡快回復好嗎?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-07-17
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-17 12:33
最好是220和380分開接線(我說的是主線,這樣出現故障時動作更靈敏)。220電壓的總功率19.2KW,電流是19.2乘以4.5(根據電工口訣中p=UI計算)等于86.4安的電流。所以主電路的空開要用100A的,下邊分支電路每個2.4KW用16A的空開就行。380電壓的總功率是48KW,電流是48乘以2.63(電工口訣中p=UI計算)等于126.24A。所以用160A空開,下邊分支每組6KW用20A空開就行了。

主站蜘蛛池模板: 久久啊 | 国产一级特黄aa级特黄裸毛片 | 国产成人综合久久精品亚洲 | 国产人妖ts在线视频播放 | 国产精选在线播放 | 国产精品tv | 国产一区二区视频在线播放 | 精品久久久久久综合日本 | 免费吃奶摸下激烈视频网址免费 | 国产免费播放 | 国内精品久久久久久久999下 | 国产成人精品综合久久久软件 | 国产成人免费高清激情视频 | 精品国产免费观看久久久 | 久久91精品国产91久久跳舞 | 久久综合中文字幕一区二区三区 | 成人国产在线视频在线观看 | 久久嫩草影院免费看夜色 | 九九视频免费精品视频免费 | 国内的麻豆 | 国产精品久久九九 | 国产a级毛片 | 久久国产欧美 | 国产精品午夜自在在线精品 | 国产xxxxxx久色视频在 | 免费观看欧美成人1314色 | 黄色国产在线视频 | 美日韩精品 | 国内自拍偷三级视频 | 古装一级淫片a免费播放口 国产 ts 人妖 在线 | 久久精品国产第一区二区 | 国产乱理论片在线观看理论 | 麻豆视频国产 | 国产在线视频色综合 | 国产黄色在线视频 | 久青草中文字幕精品视频 | 免费国产高清精品一区在线 | 国产一区二区免费在线观看 | 精品国产欧美一区二区五十路 | 国产一级淫片a | 久综合 |