我是初學者,
請問我現在有一套電路,中間有220V的設備,還有380V的設備,220V的設備總功率是19.2KW總共有8個每個2.4KW,380V的設備總功率是48KW,是加熱管分為8組,一組2個,每個3KW,
請問我的每個斷路器應該選多少電流的?
總的空氣開關應該選多少電流?
還有就是怎么算的,有什么規定之類的嗎?
請大家幫幫忙,小弟在這里謝了,請各位師傅盡快回復好嗎?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48745 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-01-11
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-15 12:32
加熱部分總空開選擇塑殼式斷路器125A,每組的加熱器用16A ,至于220V的設備沒有告訴是何設備,不知道功率因數,電流無法算出,不好說,但計算的方法是用額定電流*1.7,至于瞬時脫扣電流的整定可根據你下端使用電線的大小長短計算出來,開關的分斷能力選擇根據你下端所配線的大小計算出最大短路電流,一般選擇大于一級最大可形成的短路電流

主站蜘蛛池模板: 激情久久久久久久久久| 久久婷五月综合| 成人午夜免费福利| 美女一级a毛片免费观看| 久久99精品国产免费观看| 国产乱理| 啦啦啦社区手机在线视频免费视频| 精品在线一区| 国产精品1024在线永久免费| 看中国毛片| 国产啪| 久久伊人网视频| 久青草国产手机视频免费观看| 黄三级高清在线30分钟播放| 免费观看欧美一级牲片一| 国产精品三| 久久鸭综合久久国产| 精品国产三级a在线观看| 经典三级久久| 久久综合色网| 国产在线精品一区二区中文| 国产福利一区二区在线观看| 国产一级特黄a大片99| 国产三级久久| 久久精品国产精品亚洲| 男女在线无遮挡毛片免费| 国产精品日产三级在线观看| 久久精品国产福利国产秒| 免费国产阿v视频在线观看| 不卡视频一区二区| 国产在线欧美日韩精品一区二区| 国产青草| 成人第一页| 免费一区视频| 精品精品国产欧美在线观看| 国产综合成人亚洲区| 成年网站在线在免费播放| 成年人国产网站| 黄色片视频在线观看| 国产jjzzjjzz视频全部| 成年人福利视频|