我們公司有一批設備用的是FX1S-14MT-001的PLC,
當時的設計工程師把輸入端的COM和輸出端的COM連到一起了。
現在,該批該批設備PLC的COM端的電子元件經常燒毀。
問一下,與輸入端的COM和輸出的COM的連到一塊有關系嗎?
yahzubao08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 414 點
下載積分: 483 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2009-08-27
最后登錄: 2018-04-24
查看yahzubao08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-28 17:32
當有三線感應器接入時,輸入COM需要接外部24V電源的負端,
輸出COM0,COM1等也要接外部24V電源的負端,
理論上它們都要短接在一起,這是沒有問題的,但實際中因接法的問題,負荷可能過于集中某一點,
而超過了它的正常范圍,時間長了,會對這些端子有影響。

主站蜘蛛池模板: 久久精品美女视频| 国产福利资源在线| 久久伊人婷婷| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产一二三四2022精字窝| 国产国产精品人在线观看| 久久成人福利视频| 国产福利姬| 国产伦精品一区二区三区女| 国产高清在线a视频大全凹凸| 国内精品a| 黄色影片在线免费观看| 福利观看| 国产99久久亚洲综合精品| 国产精品不卡| 国产牛仔裤系列在线观看| 久久国产精品-久久精品| 国产成人综合95精品视频免费 | 精品精品精品| 国产成人精品免费视频| 国产免费观看视频| 国产99在线观看| 久久99国产精品免费观看| 国产偷人视频免费观看| 免费级毛片| 国产福利影视| 国产三级在线播放线| 久久久久毛片成人精品| 久久97久久97精品免视看清纯| 国产精品页| 久久国产精品一区| 久久精品综合视频| 国产在线视频网站| 国产精品成人观看视频免费| 蜜桃视频一区二区三区| 免费看欧美一级片| 久久免费手机视频| 免费黄色在线网站| 国产伦乱| 国产网站在线| 国产a国产|