樓主  發表于: 2010-09-03 22:37
安川G7系列變頻器,45kw;湘潭電機廠變頻電機,30kw,6極。變頻器到到電機的電纜約100米,以下所說都為電機不帶任何負載的情況,變頻器為選擇無PG矢量控制,進行旋轉型自學習,自學習正常完成。調試過程:啟動電機,發現加速階段電機振動,到達50Hz后運行正常。為想查看在哪個頻率振動,把加速時間調為20s,結果發現25Hz~45Hz頻率段振動,到50Hz后運行正常,沒有一點噪音和振動;調載波頻率,45Kw變頻器的載波頻率可調范圍為2KHz~8KHz,但是在可調范圍內都試過了,還是沒有什么改變,振動頻率段也差不多。我們問電機廠家說只要在50H運行正常,那電機就沒問題。我們就用另外一臺15Kw的普通電機調試,控制方式不變,開始載波頻率在5KHz時有同樣的。振動,但調到2KHz時,一切運行正常,沒振動。我們有兩臺45Kw變頻器,兩臺30kw的電機,是用于吊車的提升,兩套都是一樣的情況,有振動,電機廠說電機沒問題。我認為變頻器除載波頻率外,其他參數應該也沒什么問題。請問哪位同仁碰到過此類問題,幫小弟分析下,不勝感激,謝謝!
[ 此帖被llnzylzk在2010-09-04 09:44重新編輯 ]
ydc820
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2024-11-14
查看ydc820的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-04 11:03
調回VF控制吧,100米的電纜用自整定有點玄

主站蜘蛛池模板: 激情性生活视频在线播放| 久久久久99这里有精品10| 国产在线观看人成激情视频| 久久久久久97| 大杳蕉伊人狼人久久一本线| 国产精品天天在线| 久国产视频| 国产成人综合久久亚洲精品| 国产一级毛片国语版| 国产免费久久精品久久久| 国产精品视频偷伦精品视频| 国产91长腿美女在线观看| 精品三级视频| 久久久久久久久久久9精品视频| 成年人免费黄色片| 黄色在线视频网址| 国产一区二区在线观看免费| 国产四区| 国产视频精品视频| 国产麻豆精品aⅴ免费观看| 岛国片在线播放| 国产91精品在线观看| 国产欧美综合精品一区二区| 久久99免费视频| 国产愉拍| 久久综合久久网| 国产精品久久久久国产精品三级| 看全色黄大色大片免费久久| 国产h视频| 久久精品中文字幕首页| 国产 ts 人妖 在线| 九九碰| 国产美女高清片免费观看| 国产精品嫩草免费视频| 美女黄色片视频| 免费国产精品视频| 久久国产视频网| 国产成人理在线观看视频| 国产麻豆精品hdvideoss| 国产欧美综合精品一区二区| 男人的天堂啪啪|