我碰到過這樣的事情,大概兩個月前,一臺西門子S7-200的PLC,不小心把24伏直流輸出給瞬間短路了,估計有一秒的時間,PLC的輸入端所有本來亮著的燈一下子沒了反應,只剩下電源燈和運行燈還亮著,斷電,拆下電源板,查到最后接到24伏輸出端子的一個3腳電子原件斷路,到CPU的那一路還好好的,我就想把兩路直接并起來,又擔心CPU這一路過載,思索好久,沒敢動手,反復通電再量,確定就是那個東西壞了!一個鐘之后,我再給電源板通電,奇怪的事發生了,24伏輸出端電壓正常,斷電,送電,都好好的了,照原路裝回去,一直用到現在!各位老師,這個是不是像熱繼電器那樣,等冷卻下來后會自動復位?
hsgzp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 375 點
下載積分: 9023 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2007-09-14
最后登錄: 2024-12-18
查看hsgzp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-31 23:39
應該是PLC自己的短路保護,開關電源也有這種功能

主站蜘蛛池模板: 久久精品亚洲欧美va| 成人国产在线看不卡| 国产高清不卡| 国产黄页| 国产成人午夜| 国产福利精品在线| 精品视频香蕉尹人在线| 久久新| 狠狠狠狠干| 国产精品视频福利| 久久国产精品网| 国产91av在线播放| 免费在线看a| 精品国产一区二区三区免费| 成人毛片18女人毛片| 成年人在线免费播放| 国产午夜视频在线观看第四页| 欧美91视频| 精品成人免费一区二区在线播放 | 黄色毛片免费看| 国内a级毛片免费···| 国产在线视频在线观看| 国产69久久精品成人看小说| 久久一精品| 久久精品国产99精品最新| 久久中文字幕视频| 波多野结衣在线观看网址| 国产网站免费在线观看| 国产精品第一页在线| 波多野结衣在线观看一区二区三区| 德国一级毛片在线播放| 福利网站在线| 国产精品麻豆视频| 成人午夜视频在线观| 国产午夜a理论毛片在线影院| 精品高清国产a毛片| 看一级| 国产成人精品视频免费大全| 国产视频福利一区| 成人网欧美亚洲影视图片| 九九精品成人免费国产片|