我碰到過這樣的事情,大概兩個月前,一臺西門子S7-200的PLC,不小心把24伏直流輸出給瞬間短路了,估計有一秒的時間,PLC的輸入端所有本來亮著的燈一下子沒了反應,只剩下電源燈和運行燈還亮著,斷電,拆下電源板,查到最后接到24伏輸出端子的一個3腳電子原件斷路,到CPU的那一路還好好的,我就想把兩路直接并起來,又擔心CPU這一路過載,思索好久,沒敢動手,反復通電再量,確定就是那個東西壞了!一個鐘之后,我再給電源板通電,奇怪的事發生了,24伏輸出端電壓正常,斷電,送電,都好好的了,照原路裝回去,一直用到現在!各位老師,這個是不是像熱繼電器那樣,等冷卻下來后會自動復位?
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-01-04
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-16 22:50
應該是PLC自己的短路保護,直流電源板有點也有這種功能。

主站蜘蛛池模板: 大学生一一级毛片在线播放| 精品国产影院| 国产成人精品日本亚洲专一区| 福利视频一区| 久久官网| 久久久黄色片| 国产久视频| 九九九在线视频| 国产成人精品视频播放| 麻豆福利在线| 久久综合九色综合欧美狠狠| 黄色国产精品| 国产精品国产三级国产a| 狠狠狠色丁香婷婷综合久久五月| 国产视频高清在线观看| 国产美女极品免费视频| 久久99这里只有精品国产| 级片在线播放| 成人免费一区二区三区| 女人18与19毛片免费| 国产色婷婷精品综合在线手机播放 | 福利亚洲| 国产caob| 久久精品免费大片国产大片| 福利在线观看视频| 久久国产国内精品对话对白 | 久久91这里精品国产2020| 蜜臀视频在线| 国产jizzjizz视频| 国产免费看视频| 黄色草逼视频| 男人的天堂久久香蕉国产| 精品国产精品国产偷麻豆| 老外黄色| 美日韩在线视频| 久久精品嫩草影院免费看| 久久精品亚洲日本波多野结衣| 九九爱精品视频| 国语三级| 久久这里只精品热免费99| 韩国三级视频网站|