大家好!向大家請教一個關于變頻器的問題,變頻器有強大的調速功能,低電流啟動、還可以讓電機按設定程序運行、對電機過載保護等功能,在某種程度上還有一定的節能功能,節能效果在載重電梯應用中比較突出。而變頻器是在我們給定的設定頻率下,當有啟動信號輸入時開始工作。在設定頻率不邊的情況下,只有啟動信號,它就會使電機在這個頻率下運行,那么它在運行時怎樣根據負載的變化(譬如說電梯空載和滿載的時候)來改變自身的頻率,而達到節能的效果。它運轉頻率不是在我們設定之后就不變化的嗎?還是有其他的運轉模式?先謝謝大家!
zhjwhmzzy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhjwhmzzy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-20 21:55
變頻器的節能特別體現在有時重載有時輕載的水泵和風機上,在輕載的時候轉速降低可以使電機功耗只有額定功率的3-5%而普通接觸器控制電機空載電流也有額定功率的30-40%。從而達到節能效果。(以250KW風機計算,在20HZ時,輕載,變頻器輸出電壓只有幾十伏,電流約一百安,但是輸入變頻器的電壓是380V,只有約10安培電流,)(250KW風機,接觸器控制,風門關閉,輕載,電流是150-200安培)。

主站蜘蛛池模板: 久久精品视频免费观看| 国产欧美日韩精品专区| 国产麻豆免费视频| 国产欧美日韩精品a在线观看高清| 国产在线观看成人| 成人1234| 国产成人久久777777| 精品国产一区二区二三区在线观看 | 久久免| 国产小视频你懂的| 国产大片中文字幕在线观看| 久久青草免费91线频观看不卡| 国产草草影院| 成年午夜性爽快免费视频不卡| 国产成人拍精品视频网| 女人国产| 国产成人精品视频在放| 久久久噜噜噜| 免费视频精品一区二区三区| 久久精品首页| 欧美jizzdh精品巨大| 精品视频91| 国内一区二区三区精品视频| 国产欧美91| 国产白白视频在线观看2| 国产毛片自拍| 久久久精品成人免费看| 久久东京伊人一本到鬼色| 久久久久综合国产| 国产成人精品永久免费视频| 刘亦菲毛片| 免费一级特黄| 国产乱子精品免费视观看片| 久久99精品久久久久久臀蜜桃| 国产或人精品日本亚洲77美色| 国产成人精品s8p视频| 国产精品一区二区综合| 精品国产www| 国产一线视频在线观看高清| 免费一级纶理片| 激情网站免费看|