樓主  發表于: 2010-11-09 12:31
現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
sunnjh
專業生產:數控機床、微特電機、伺服電機
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 237 點
下載積分: 27868 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2007-09-15
最后登錄: 2024-09-29
查看sunnjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-10 10:16
電阻加熱計算電流時功率因素為1來計算,而電機計算電流時功率因素一般是小于1的。
二者計算方法不同。

主站蜘蛛池模板: 六月伊人| 国产成人综合网在线观看| 国产午夜免费| 精品一区二区三区在线观看| 久久伊人亚洲| 黄色短片免费看| 久久91久久91精品免费观看| 久久久打桩机| 久久99九九99九九精品| 国产91 最新 在线| 久久久这里有精品| 国产69精品久久久久999三级| 国产精品福利网站| 国产麻豆高清在线观看| 久久成人免费| 国产三级黄色毛片| 国产成人亚洲欧美激情| 国产精品免费播放| 久久精品成人一区二区三区| 九九免费观看全部免费视频| 国内自拍第1页| 国产成人免费高清视频| 九九在线精品视频播放| 国产小视频你懂的| 黄色网络在线观看| 久久99热精品| 九九免费高清在线观看视频| 国产一在线| 麻豆一区| 国产一区二区免费| 国产成人在线播放| 成年人视频免费在线播放| 国产精品久久精品福利网站| 激情影院成人区免费观看视频| 免费一级特黄3大片视频| 国产精品自产拍在线观看| 久99久爱精品免费观看视频| 久久三级影视| 国产香蕉视频在线播放| 久久国产精品视频一区| 久热精品在线观看|