現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
超級大白兔
活到老,學到老!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 688 點
下載積分: 6074 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2021-12-06
查看超級大白兔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-09 12:47
12KW是三相總功率,而單相是12KW除3=4KW,因此實際單相電流為4000/220=18A.
3000/220=14A再乘以4=56A為一相電流!

主站蜘蛛池模板: 久久久久久一级毛片免费野外| 国产亚洲一级精品久久| 大陆一级毛片无遮挡| 免费a一级毛片在线播放| 很黄很粗很湿很刺激的视频| 精品国产三级a在线观看| 国产人成精品午夜在线观看| 波多野结衣手机视频一区| 国产高清在线视频一区二区三区 | 久久lu| 操亚洲| 九九九九九在线精品区| 国产亚洲美女精品久久久| 久热免费在线视频| 韩国三级日本三级香港三级| 精品国产污污免费网站| 九九久久久| 不卡一区在线观看| 久久亚洲热| 国产69久久精品成人看| 国产一级性片| 麻豆成人免费视频| 福利在线一区二区| 国产精品第1页在线观看| 另类ts人妖一区二区三区| 波多野结衣一区在线观看| 国产网友自拍视频| 国产成人悠悠影院| 久久成人免费| 九九精品久久久久久噜噜中文| 成人黄色免费在线观看| 两性视频久久| 国产免费片| 免费观看一级特黄欧美大片| 久久99精品视免费看| 久久99久久精品国产只有| 国产精品一级片| 九久久| 久久国产精品高清一区二区三区| 黄色伊人网| 久在线播放|