思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2025-03-19
查看791891的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-09 12:31
現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 750 個
工控威望: 4441 點
下載積分: 4316 分
在線時間: 2988(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-04-02
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-10 08:07
引用
引用第6樓791891于2010-11-09 16:00發表的  :
功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的

兄弟阿!電熱總功率不變,不論什麼電壓接法只有電流的大小差異,36kw/220v/1.732=94.4,你老板的選擇沒錯,如果以負載功率只能用再最大80%時應該選容量在120a的設備.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 750 個
工控威望: 4441 點
下載積分: 4316 分
在線時間: 2988(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-04-02
查看brian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-10 08:40
引用
引用第12樓791891于2010-11-10 08:19發表的  :
根據樓上各位的解釋,我的理解如下:
3相接法    I=P/1.732/380
單相接法   I=P/220

老哥!你有點抓不到重點:
三相接法:I=P/1.732/V<----不事380這種定電壓
單向接法:I=P/V
你如果拿鉤表鉤到總電源線是照算法上的相電流,實際線電流在多組負載部份可能因為結線部份會造成量起來不一樣,相差問題所以基礎觀念要清楚才不會被混淆.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~

主站蜘蛛池模板: 国内精品久久久久久久星辰影视 | 国产又黄又湿又刺激不卡网站 | 精品一区二区三区视频 | 玖草网| 波多野结衣视频在线 | 国产超91 | 国产成人综合在线视频 | 毛片久久久 | 交视频在线观看国产网站 | 久久国产片 | 国产女主播福利在线 | 国产 欧美 日产久久 | 国产一区影视 | 成人在线播放av | 久久久久综合网 | 麻豆精品 | 国产视频一区二区三区四区 | 国产一国产一级毛片视频在线 | 国产在线91区精品 | 毛片录像 | 精品久久久久久综合日本 | 操操操天天操 | 麻豆中国做受xxx实指 | 久久美女视频 | 欧美13一14娇小性 | 久久伊人免费 | 九九夜色| 俄罗斯一级毛片免费播放 | 国产成人精品日本亚洲网址 | 国产精品福利午夜在线观看 | 国产鲁鲁视频在线播放 | 成人午夜免费福利 | 看特级毛片 | 国产在线手机视频 | 国产成人精品久久一区二区小说 | 美女网站视频色 | 国产精品麻豆一区二区三区v视界 | 久久精品国产免费看久久精品 | 久久伊人中文字幕有码 | 九九99九九精彩网站 | 美日韩一区二区三区 |