樓主  發表于: 2010-11-09 12:31
現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 757 個
工控威望: 4448 點
下載積分: 4331 分
在線時間: 3017(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-07-18
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-10 08:07
引用
引用第6樓791891于2010-11-09 16:00發表的  :
功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的

兄弟阿!電熱總功率不變,不論什麼電壓接法只有電流的大小差異,36kw/220v/1.732=94.4,你老板的選擇沒錯,如果以負載功率只能用再最大80%時應該選容量在120a的設備.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 757 個
工控威望: 4448 點
下載積分: 4331 分
在線時間: 3017(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-07-18
查看brian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-10 08:40
引用
引用第12樓791891于2010-11-10 08:19發表的  :
根據樓上各位的解釋,我的理解如下:
3相接法    I=P/1.732/380
單相接法   I=P/220

老哥!你有點抓不到重點:
三相接法:I=P/1.732/V<----不事380這種定電壓
單向接法:I=P/V
你如果拿鉤表鉤到總電源線是照算法上的相電流,實際線電流在多組負載部份可能因為結線部份會造成量起來不一樣,相差問題所以基礎觀念要清楚才不會被混淆.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~

主站蜘蛛池模板: 看日本黄大片在线观看 | 国产特黄a级在线视频 | 成人国产综合 | 国产亚洲精品美女 | 国产精品青草久久久久婷婷 | 国产精品视频免费看 | 国产欧美一区二区 | 国产日韩欧美亚洲青青草原 | 久草久视频 | 韩国三级观影久久 | 男女国产一级毛片 | 国产精品福利片 | 国产永久免费视频 | 国产精品高清一区二区三区 | 免费jjzz在线播放国产 | 久久伊人最新 | 久青草免费视频手机在线观看 | 成人性生交大片免费看午夜a | 国产 第1页 | 免费一区二区三区视频导航 | 精品欧美一区二区三区四区 | 黄色不卡 | 观看毛片 | 精品国产精品久久一区免费式 | 免费高清视美女福利视频 | 国产精品一区二区手机在线观看 | 国产精品亚洲片在线不卡 | 久久国产乱子 | 成人黄色在线播放 | 美女激情视频网站 | 久久精品一区二区三区中文字幕 | 国偷自产一区二区免费视频 | 国产在线观看免费 | 免费一级a毛片在线播放 | 国产精品久久久久免费 | 精品视频在线观看一区二区 | 久久在草| 国产福利一区二区在线观看 | 看黄色a级片 | 高清波多野结衣一区二区三区 | 波多野结衣一区二区三区高清在线 |