現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
工控天地
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 353 個
工控威望: 601 點
下載積分: 2238 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2024-12-27
查看工控天地的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-09 16:20
你記住電加熱,每千瓦乘以1.5倍沒錯的;12kw*1.5=18A

主站蜘蛛池模板: 免费看一毛一级毛片视频| 九一国产精品| 玖玖影院在线观看| 国产三级黄色毛片| 国产精品美女久久久久久| 免费在线观看a视频| 久久yy| 成人福利在线观看| 国产激情久久久久影院小草| 国产手机免费视频| 国产伦精品一区二区三区在线观看 | 成人国产在线24小时播放视频| 精品一区狼人国产在线| 免费99精品国产自在现线观看| 国产亚洲精品美女久久久久| 久操美女| 国产成人精品综合久久久软件| 国产激情毛片| 免费看黄色a级片| 国产v在线| 国产一区二区三区毛片| 美女毛片大全| 国产成人精品本亚洲| 精品一区二区三区高清免费观看| 久久夜色精品国产尤物| 国产欧美日韩第一页| 国产自产视频| 国产精品午夜久久| 国产精品久久久久久亚洲小说| 九九色网| 美女一级毛片视频| 久青草视频在线观看| 米奇影视77777| 高清日韩在线| 久久sese| 久久久久琪琪精品色| 国产区在线免费观看| 毛片在线免费播放| 古代级a毛片在线| 毛片2016免费视频| 国产video|