思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

bigcg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bigcg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-29 16:29
在網上下載了好幾種的三菱通訊協議的資料(不同版本),可是實際用VB通過SC-09電纜對PLC操作時卻不一樣,后來來是找來了另外一種通訊協議才通訊上。
具體的通訊協議為:

手冊:

ENQ    站號   PC號  指令  報文等待 字符A區  和校驗

如果按這樣的通訊方式去通訊,始終是錯誤

在網上找到另外一種是:
始 命令 首地址 位數 終 和校驗
STX CMD GROUP ADDRESS BYTES ETX SUM
其中的地址算法:address=address*2+1000h
再轉換成ASCII


這樣通訊正常

現在的疑惑是:三菱的通訊協議到底是哪種,為什么按照書上協議卻不能通訊?
有做過這方面的朋友指點一下。
xdjxdj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xdjxdj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-12 16:27
我也有這方面的困惑 “始 命令 首地址 位數 終 和校驗”是無協議通訊模式 我用usb-sc09-fx測試通過了
“ENQ    站號   PC號  指令  報文等待 字符A區  和校驗”是專用協議模式 我用usb-sc09-fx測試時只有返回值:6H 15H 15H 一直沒搞通
不知這是通信線的問題還是編程口不支持專用協議模式
有明白的朋友給指點一下

主站蜘蛛池模板: 久热精品视频在线播放| 国产人妖ts在线看网站| 乱淫视频| 久久久国产精品va麻豆| 免费看国产精品久久久久| 国产精品91av| 国产乱淫a∨片免费视频| 九九精品视频在线免费观看| 久久亚洲热| 免费a级网站| 国产精品久久久久久久久kt| 国产综合激情在线亚洲第一页| 久久久久久久99久久久毒国产| 国产三级精品在线| 国产伦精一区二区三区| 免费看国产精品久久久久| 国内精品久久久久鸭| 男女午夜免费视频| 精品国产自在现线看| 国产精品第100页| 精品国产一区二区三区19| 国产在线视频导航| 国产91免费| 精品国产一区二区三区在线| 国产九九精品| 国产一级做a爰片在线看| 久久99久久99精品免费看动漫| 国产精品视频一| 国产看片一区二区三区| 看全色黄大色黄大片免责看的| 国产情侣真实露脸在线最新| 国产色综合久久无码有码| 国产精品综合一区二区| 成人午夜精品| 国产精彩视频在线| 国内精品久久久久| 国产高清视频青青青在线| 黄色片子在线观看| 久久精品国产亚洲麻豆| 国产短视频在线| 黄色网页在线|