用變頻器直接控制電機,變頻器通電后,在正轉啟動信號STF與公共端SD加一開關要否就可以控制電機在啟動停止了.24v電源要變頻器內置的嗎?還有,如果我不接stf,直接按面板上的正轉指令FWD是否可以控制電機啟動停止?如果我不用變頻器控制信號,用接觸器控制變頻器來實現電機啟停要否會出問題?過流啊什么時候的?
wwusq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 225 點
下載積分: 8579 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2008-01-04
最后登錄: 2024-12-31
查看wwusq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-01-09 15:58
引用
引用第3樓sjm213于2008-01-09 10:09發表的  :
都不知從何幫起啊。先看看操作模式選擇吧。不明白的話找臺變頻器將各個參數設置一遍看看什么情況。

一般控制變頻器的話,要將SD端和其他端子(STF、STR、RH等)通過中間繼電器的通和斷來實現其高低速、正反轉。全部斷開的話電機停止運行。

不建議用接觸器直接接通和斷開變頻器的電源來使電機動作。


這個講的詳細啊

主站蜘蛛池模板: 成人av播放| 激情影院在线观看| 国产精品v免费视频| 成人美女视频在线观看| 久久se精品一区精品二区| 农村寡妇一级毛片免费播放| 黄色a级片免费看| 久久精品国产免费高清| 国产中文字幕视频| 久久精品一级| 精品视频91| 看三级毛片| 国产特级淫片免费看| 国产无限| 国产欧美亚洲另类第一页| 国产18到20岁美女毛片| 国产免费福利体检区久久| 国产三级在线观看免费| 国产午夜影院| 久久精品国产四虎| 国产精品国内免费一区二区三区| 久久久久久久久人体| 成人久久18免费网| 精品综合网| 免费看黄色三级毛片| 麻豆儿| 国产乱色在线观看| 九九热在线精品视频| 久操福利视频| 国产成人精品视频频| 国产一级性生活| 国产一级簧片| 激情亚洲| 九九亚洲| 国内精品小视频在线| 久精品在线观看| 免费视频网站在线观看黄| 国产亚洲一区二区三区| 久久综合热| 国产精品国产三级国产普通话对白 | 免费观看在线永久免费xx视频|