首先更正樓主,人家不是地線當零線用,而是零線當地線用,這是很多老廠都用的接零保護(三相四線)。 如果講安全性就要看他的接線方式了,是總線式還是樹干式,那總線式肯定比樹干式安全多了,可是費線。 單從原理上分析,三相四線相線漏電,那就直接回零了,那保護裝置很快就會有反應(前提零線不能斷路),特別提醒此零線上不能過保險裝置。 |
---|---|
|
海洋電氣
級別: *
|
嚴格講地線不能當零線用.正確做法是,變壓器中性點引出后首先接地,然后從中性點引出零線,另外環廠房結構要做接地網,所有用電設備必須做接地保護.為防止零線斷線引起中性點偏移,每隔一段距離就要將零線重復接地(一般在配電柜里進行) |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
大家都知道危險性。為什么還都說能夠使用呢?這個絕對不能采用! 保護接地是為了電氣設備的金屬外殼在電氣設備絕緣下降或者損壞時,使這個漏電流有一個良好的放電回路,保障設備在漏電前提下的設備金屬外殼在安全電壓以內。(對于人體是保障在安全電流下) |
---|---|
|
wdgkrjygwq
赤兔奔騰萬里!男兒走遍四海!
級別: 略有小成
|
可行!可是這樣機器就不可以接地。 |
|
---|---|---|
|
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園常客
|
安全用電最好。 |
|
---|---|---|
|