oolo
級別: 略有小成
|
我有一天燒一個的,有的雜牌空壓機生產的不好,只要氣壓稍微高點電機電流就搞得不得了,你有沒有側過電機電流,我以前一只空壓機就是這樣,壓力開關設定是道0.8MPA跳,可是氣壓達到0.4的時候電流就已經到了20A了(7.5kw電機),在往上就是直線上升,到氣壓到的時候已經到了40多A.后來我沒辦法只好把氣壓調到0.4MPA,反正氣壓低點也不影響。 |
---|---|
|
wenby
級別: 略有小成
|
可能壓力開關有問題,我也試過調,那壓力已經達到設定值后,但壓力開關的常閉觸點無法斷開,從而導致電機觸點粘在一塊造成過載燒掉。重新更換新的,再將壓力調適當即可。。 |
---|---|
|
笑我清風
一直都很自然
級別: 略有小成
|
直接換臺螺桿機得了,我用了七年,只管加機油,換分離器,從沒出過電路問題。活塞式必將被取代 |
|
---|---|---|
|
wuxidongxing
級別: 探索解密
|
換壓力開關,馬上好,電機停的時候不干脆,接觸器還動一下。這故障印象深刻,一朋友去查這故障,接觸器炸了,(用的是20A)的,把臉都燒黑了, |
---|---|
|
bigcg
級別: *
|
應該是壓力開關接觸不靈敏,導致接觸器跳動而燒壞觸點的。這是我們在搞PLC編程時要經常注意的觸點跳動問題。 |
---|---|
|