駱海深
級別: 略有小成
![]() |
![]() 控制要求好簡單,就是沖孔機每沖一個行程就6個孔輸出,如果XO光電開關檢測不是6個孔就報警 小弟第一次接觸編碼器,用到高速計數器,感覺上好難理解,因為是高速旋轉的沖孔機,要不斷地計數,不斷地作比較,也要不斷地復位。 小弟在此請教,那位高手幫幫忙按以上要求幫我編一段程序,我好有一個思路去學習。 小弟在此。。。。謝謝 A相脈沖X1輸入 B想脈沖X2輸入 光電開關計數X0輸入 |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
程序里用到了高速計數器C251,那X0 X1 就被自動占用,C252占用X0 X1 X2. C253X3 X4 X5 .C254X0 X1 X2。C255X3 X4 X5 X7。既然是高速運轉,那就必須用HSCS高速比較置位和HSCR高速比較復位指令。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
我的問明白兒的,如果光電開關檢測的是6個孔的話,意思就是沖床一直工作嗎?編碼器它只能發脈沖,這個脈沖被PLC接收后再算成角度。要是這樣就在加一個凸輪指令。不知道這樣做你們老板同意不? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |