引用引用第7樓wwcwwc于2010-12-30 15:40發表的 :接線問題,斷相保護器的電源不應該接在交流接觸器的輔助常開點。
引用引用第12樓yangbz2005于2010-12-30 18:44發表的 :故障原因:是將保護器的常閉點接在了PLC,一開機因為保護器的觸點閉合的,就相不于缺相或過載了,PLC動作就斷開接觸器,當斷開后,保護器失電,又重新開始,如此往復,造成“噠~~噠~~噠的吸合與斷開的動作”,解決辦法:將保護器的常開點接PLC,即可。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號