請問大家一個恒壓供水問題:例,用PLC的PID和變頻器配合水泵做恒壓供水,在一臺水泵變頻供水不夠時切換到工頻,變頻再接入另一臺水泵
     問題:1。  不是說要變頻歸零后再啟動水泵,哪這里怎么使變頻歸零?
           2。  手動控制時一般用變頻啟動還是星三角形啟動?(對不能用直接啟動的電機)
  謝謝
xingwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 279 點
下載積分: 1213 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2007-07-30
最后登錄: 2024-11-19
查看xingwang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-22 20:14
樓上所說是對的,但是既然設計了PLC那就要用上。如果變頻供水不夠用可以通過PLC自動啟動工頻加泵,變頻器不用歸零它會自動根據水壓的大小重新自動調整頻率來滿足壓力。啟動工頻泵要看電機功率的大小和變壓器的承載能力,一般情況下20KW以上的水泵電機用星三角啟動就可以了。不知能否幫得上你,僅供參考。

主站蜘蛛池模板: 国产tv在线观看| 国产精品激情综合久久| 国产欧美亚洲精品综合在线| 乱老女人一二区视频| 黄色三级网址| 久热精品视频在线播放| 久久精品国产72精品亚洲| 久久澳门| 九九激情网| 精品国产一区二区二三区在线观看| 美女黄色片视频| 另类国产ts人妖系列| 久久精品国产精品亚洲艾| 成人四虎影院| 美女教师一级毛片| 国产伦精品一区二区三区免| 精品久久久久久中文字幕网| 美女黄网站人色视频免费国产| 国产视频三级| 东北一级毛片| 免费的毛片视频| 国产福利在线观看一区二区| 国内成人自拍视频| 久久都是精品| 黄色网址在线看| 国产一级特黄特色aa毛片| 国产亚洲亚洲精品777| 国产成人在线视频观看| 国产人成精品免费视频| 国产一区二区三区鲁婷婷| 久久爰www免费人成| 看中国毛片| 久久久青草青青亚洲国产免观| 国产区精品| 激情视频在线观看| 国产午夜片| 男女激情高清全身无遮挡| 九九自拍视频| 国产99高清一区二区| 国产综合成人观看在线| 久久精品日本免费线|