輸出
所使用的PLC是FX3U-128MT/ES-A    采用的是漏型輸入以及漏型輸出
 
問題所在就是有個繼電器的線圈短路了(事先不知道的),當程序中使Y14輸出時,PLC冒煙,后來檢查P24與Y14之間的電壓只有8V左右,繼電器也不工作。拆下PLC發現Y14輸出繼電器中三極管已經燒壞


不知道為什么會這樣 對三極管的開關作用不是特別理解  

不過有時候檢查故障的時候直接將N24與Y輸出短接都沒有事     亂亂的
小弟剛涉及  還望各位大哥大姐幫忙解答分析下 

  輸入
輸出
繼電器
PLC 板
燒壞點
    
[ 此帖被lingsun在2011-01-14 00:13重新編輯 ]
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 679(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2025-01-18
查看蕭風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-14 20:45
24v電源要加2A熔斷器再接到24V繼電器線圈,線圈另一端再接到PLC輸出點上,COM1。。。COMn接24v負端,我都是這樣接的,熔斷器芯子選快速的RT14
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(lingsun) 提供的方法很好 &n ..
  • 學無止境

    主站蜘蛛池模板: 狠狠操狠狠干| 久久精品高清| 久久精品亚洲精品国产欧美| 国产亚洲精品美女| 国产a国产片| 国产亚洲精品福利片| 久久国产精品麻豆映画| 激情性爽三级成人| 久久久麻豆| 国产美女操| 国内一级纶理片免费| 男女激情网| 美女黄视频网站| 久久免费视屏| 久久永久免费中文字幕| 久久精品站| 国产伦精品一区二区三区无广告| 免费欧美一级| 免费一区二区三区久久| 国产10页| 免费一级毛片清高播放| 久久精品国产一区二区小说| 美女视频很黄很a免费国产| 国产香蕉国产精品偷在线观看| 成人不卡在线| 国产精品第6页| 国产夜色福利院在线观看免费| 国产亚洲精品福利片| 国产线路一| 国产精品13页| 国产欧美精品一区二区三区-老狼| 国内视频精品| 国产在线a免费观看| 久青草国产观看在线视频 | 美女一丝不佳一级毛片香蕉| 久青草免费视频手机在线观看| 国产在线91精品| 国产精品久久久精品视频| 久久精品a一国产成人免费网站| 九九九色| 国产91精品福利在线观看|