今天去調試變頻器遇到個棘手的問題,大家幫我分析下。主要問題出在模擬量輸入變頻器的環節上。開始用了個壓力變送器,是兩線制的。我的接線是外部24V供電,正極出來連接變送器的正,變送器的負連接變頻器模擬量輸入2的AI2+,AI2-連接直流電源的負。能使用,輸入信號也有,變送器的液晶顯示也有壓力顯示。但是因為選的壓力變送器量程小了,換了個新的同品牌的。我接上線后一試,報模擬量丟失故障。我把AI2-拆下來,把萬用表串進去測電流,有7mA左右。但是查看變頻器內指示該模擬量信號的參數始終沒有,而且還是報模擬量丟失故障。我于是把用來做模擬量給定的電位計從通道一拆下來,接入壓力變送器的信號。把DIP設成4~20mA,其他參數也調整,結果就可以使用,也能看到輸入的信號跟壓力變送器顯示的百分數相同。我又把兩路模擬量輸入都拆下來,分別測量兩路的電阻,結果模擬輸入1的電阻在250歐姆左右,模擬輸入2的電阻幾乎為0。至此我只能判斷是模擬通道2壞了。不知道我的判斷對不對?變頻器端子圖如圖。模擬輸入1時接的是13/14號端子,模擬輸入2接的是17/18號端子。DIP開關設置都沒問題。
wgr583
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wgr583的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-17 22:43
你的判斷是對的,AI2的輸入電阻短路了,而AI1是正常的,你用的是安川的變頻器吧?

主站蜘蛛池模板: 国产三级 在线播放| 久久精品国产久精国产80cm| 国产在线不卡| 牛牛影院成人网| 精品成人免费自拍视频| 国产精品porn| 国产成人在线精品| 国产男女猛视频在线观看网站| 免费看欧美理论片在线| 久久婷婷综合五月一区二区| 美女黄频a美女大全免费皮| 久久精品高清视频| 精品视频在线观看视频免费视频| 岛国片免费在线观看| 久久免费视频3| 黄色片小视频| 精品国产自在现线看久久| 国产三级a三级三级| 护士jzz| 波多野结衣在线高清视频| 久青草国产视频| 国产91香蕉视频| 狠狠色狠狠色狠狠五月ady| 国产日本亚洲| 成 人 黄 色视频免费播放| 看一级毛片一区二区三区免费| 久久香蕉综合色一综合色88| 国产高清在线91福利| 男女无遮挡在线完整视频| 国产小视频免费观看| 狠狠综合久久久久尤物丿| 波多野结衣手机视频一区| 国产精品亚洲第一区焦香| 国产末成年女av片| 国内精品免费视频| 国产成人免费观看| 国产在线观看青草视频| 国产福利91精品| 欧美13一14娇小性| 国产精品久久久久久久久久久久| 黄色avv|