thinkwy
級別: 略有小成
|
一臺成型機用4根加熱管(加熱管的電壓是220v的)并聯加熱,用溫控器加固態繼電器控制溫度,當某一根斷了之后,用什么低成本的方法檢測并產生報警? |
---|---|
|
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
從壞的漏電保護開關拆下電路,把多余的去掉,留下四個二極管、互感器,再找來一個2N5551三極管,一個發光二極管,一個100歐電阻(我用的是2V電源),把兩個二極管竄聯,然后把竄聯的兩組二極管按正反方向并在互感器的兩端,利用二極管的正向壓降把互感器兩端的電壓鉗定在1.4V以下,用作三極管2N5551的導通電壓,2V電源經過100歐電阻限流供給發光二極管竄接在三極管的集電極,負電接在發射極,制作好了,我用50瓦烙鐵試驗能正常動作,你可以把發光二極管用光耦或繼電器代替,改變一下電源,你就可以用做其它用途了。 |
---|---|
|