大家好:
請各位師傅幫我解決一個問題,我廠有三臺變頻器控制三個風機降水溫,我想用一個溫度傳感器一個溫控儀,根據水溫的變化通過溫控儀同時控制三臺變頻器的頻率輸出改變三個風機的轉速,不知是否可以,如果可以溫控儀要買帶PID控制功能的吧?溫度傳感器買熱電阻好?還是熱電偶好?
如果不行有其它什么方法可以顯示水溫又可以同時控制三臺變頻器的頻率輸出?
幫幫我,謝謝!
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-04
最后登錄: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-14 23:44
干嘛那樣復雜,一般OMRON的溫控器可以控制5路輸出,用輸出做PID就可以了,
相差多的3臺運轉,接近些,停一臺,在接近停一臺,到溫度全停了,都可以不要變頻器。最經濟,一個溫控三個接觸器,就做成最經濟的PID。呵呵!獻丑了。

主站蜘蛛池模板: 免费高清精品国偷自产在线| 国产精品不卡高清在线观看| 精品高清国产a毛片| 韩国三级日本三级香港三级黄| 久久精品国产一区二区| 国产淫视频| 乱子伦一级在线观看高清| 国内精品51视频在线观看| 黄色片网站视频| 国产偷窥洗澡视频| 久久免费视频2| 国产伦精品一区三区视频| 久久精品国产99久久72| 国产一级第一级毛片| 黄色视屏免费在线观看| 久久国产这里只有精品| 国产美女视频免费看网站| 精品国产一级毛片| 国内vps一级毛片| 国产caob| 国产91精品在线观看| 国产福利影院| 成年美女黄网站小视频| 国产免费一区二区| 久久99久久99小草精品免视看| 精品国产一区二区三区在线| 国产精品久久久久久久午夜片| 久久青草免费视频| 好色综合| 草久视频在线观看| 大学生一级毛片| 国产a视频精品免费观看| 免费看一级毛片| 久久黄视频| 国产精品福利久久| 美国大片成人性网| 精品一区二区久久久久久久网站 | 九一国产精品| 毛片免费40分钟视频| 久久99精品久久久久久噜噜噜 | 国产精品igao视频网网址|